  • Gönderen Mühendiz açık 6 Şubat 2024, 16:00

    Hocam merhabalar
    1985 yılında yapılmış bi yapının güçlendirme projesi Sta4cad programında çizilmiş,ben de proje kontrolünü yapmaktayım.Projede bazı elemanlar perde eklemesine rağmen gevrek çıkmakta.Sta4cad kendi sitesinde eski yapılarda perde eklesek bile gevrek elemanlardan kurtulamayacağımızı söylüyor.Buna bağlı olarak kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal edebileceğimizi söylüyor.Bu seçeneği ihmal ettiğimizde gevrek elaman olmuyor.
    Kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal etmek doğru mudur ?
    Ayrıca mevcut yapı tasarım standardı (E2-E9) yapının yapım yılınımı dikkate almamız mı gerekli yoksa 2018 yönetmeliğini mi
    79fc86bc-2345-459e-acd1-0d1702083392.jpeg

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    6 Şubat 2024, 17:22

    Hocam merhabalar
    1985 yılında yapılmış bi yapının güçlendirme projesi Sta4cad programında çizilmiş,ben de proje kontrolünü yapmaktayım.Projede bazı elemanlar perde eklemesine rağmen gevrek çıkmakta.Sta4cad kendi sitesinde eski yapılarda perde eklesek bile gevrek elemanlardan kurtulamayacağımızı söylüyor.Buna bağlı olarak kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal edebileceğimizi söylüyor.Bu seçeneği ihmal ettiğimizde gevrek elaman olmuyor.
    Kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal etmek doğru mudur ?
    Ayrıca mevcut yapı tasarım standardı (E2-E9) yapının yapım yılınımı dikkate almamız mı gerekli yoksa 2018 yönetmeliğini mi
    79fc86bc-2345-459e-acd1-0d1702083392.jpeg

    Mevcut  yapilar  TBDY2018 in 15.bolum hukumlerine tabidir.  Yeni yapi ile ilgili  hicbir ebat hukumlerine tabi degildir. Mevcutta ne  varsa o ebatin/donatinin  durumuna gore  elemanin kapasitesi  hesaplanir yeterli olup  olmadigina bakilir.  2018 yeni yapi  hukumlerine  mevcut yspilar tabi degildir.

    15.bolume gore  yapilan performans analizinde ya donmeleri hesaplar kiyaskarsiniz yada betondaki kisslma celikteki uzamalari hesaplayip  sinir  durumlarla kiyaslarsiniz, ancak bunkarr hep momentsel ifadelerdir, moment  etkisindeki olusumlardir, sunek davranisa  tekabul  ederler,  sekil degisstirmeye gore yapikan bu hesaplarda tbdy2018 in 1 ve 2 ve 3  ve  t ve 7 incii  bolum sartlarida saglanmali, kisacasi hucbir eleman yada  birlesim kesme kirilmasina ugramamali bunun  kontrolu  yapilmali, aksi takdirde donme  kapasitesine  ulasmadan yada celik maxx uzamasina ulasmadan kesit kirilir ki  bunada  zaten yonetmelik gevrek/ani gocme  oldugundan izin vermemekte . Sonuc ilarak birlesim bolgelerininde kesmeden zarar gormemedi sart ve zorunluluktur, kolon kiris birlesim kesme    kontrolleri yapilmali, saglamiyorsa birlesim bolgeleri fiber vb yontemlerle guclendirilmelidir