Hocam merhabalar
1985 yılında yapılmış bi yapının güçlendirme projesi Sta4cad programında çizilmiş,ben de proje kontrolünü yapmaktayım.Projede bazı elemanlar perde eklemesine rağmen gevrek çıkmakta.Sta4cad kendi sitesinde eski yapılarda perde eklesek bile gevrek elemanlardan kurtulamayacağımızı söylüyor.Buna bağlı olarak kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal edebileceğimizi söylüyor.Bu seçeneği ihmal ettiğimizde gevrek elaman olmuyor.
Kuşatılmış kolon kontrolünü ihmal etmek doğru mudur ?
Ayrıca mevcut yapı tasarım standardı (E2-E9) yapının yapım yılınımı dikkate almamız mı gerekli yoksa 2018 yönetmeliğini mi
79fc86bc-2345-459e-acd1-0d1702083392.jpeg
Mevcut yapilar TBDY2018 in 15.bolum hukumlerine tabidir. Yeni yapi ile ilgili hicbir ebat hukumlerine tabi degildir. Mevcutta ne varsa o ebatin/donatinin durumuna gore elemanin kapasitesi hesaplanir yeterli olup olmadigina bakilir. 2018 yeni yapi hukumlerine mevcut yspilar tabi degildir.
15.bolume gore yapilan performans analizinde ya donmeleri hesaplar kiyaskarsiniz yada betondaki kisslma celikteki uzamalari hesaplayip sinir durumlarla kiyaslarsiniz, ancak bunkarr hep momentsel ifadelerdir, moment etkisindeki olusumlardir, sunek davranisa tekabul ederler, sekil degisstirmeye gore yapikan bu hesaplarda tbdy2018 in 1 ve 2 ve 3 ve t ve 7 incii bolum sartlarida saglanmali, kisacasi hucbir eleman yada birlesim kesme kirilmasina ugramamali bunun kontrolu yapilmali, aksi takdirde donme kapasitesine ulasmadan yada celik maxx uzamasina ulasmadan kesit kirilir ki bunada zaten yonetmelik gevrek/ani gocme oldugundan izin vermemekte . Sonuc ilarak birlesim bolgelerininde kesmeden zarar gormemedi sart ve zorunluluktur, kolon kiris birlesim kesme kontrolleri yapilmali, saglamiyorsa birlesim bolgeleri fiber vb yontemlerle guclendirilmelidir