Ahmet bey merhaba,
C30 sınıfında hazırlanan projenin imalatı yanlışlıkla c25 olarak YAPILMIŞTIR. Yapının performans raporu c25 e göre yapılmış ve kh performans düzeyinin sağlandığı görülmüştür. Ancak kat eko kontrolünde bodrum katta doğrusal hesap yöntemi sınırları sağlanmamıştır şeklinde bir uyarı vermektedir. Bunu yorumlar mısınız
Merhaba,
TBDY2018 15. Bolumde mevcut yapilarin performans analiz yontemleri belirlenmistir. Her binada her yontemi uygulayamazssinizz. EKO(ETKI/KAPASITE ORANI) belli degerlerde ise, dogrusal hesap yontemiyle performans analizi yapabilirsiniz. Sizin analizinizde EKO oraninin saglanmadigi anlasiliyor, demek ki yapiniz dogrusal yontemle analize ugun degil dolayisiyla bu yintemde yaptigimiz analiz KH saglasa bile birsey ifade etmiyor, zaten dogrusal yontemin kullanimi duzensizlikler ve eko nedeniyle epey kissitli. Sizin yaptiginiz bu hesabi dikkate akmadan DOGRUSAL OLMAYAN yontemle performans analizi yapmaniz gerekmekte