Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › PERFOTMANS ANALİZİ
PERFOTMANS ANALİZİ
Gönderen Statik00 açık 4 Temmuz 2024, 06:37HOCAM KAÇAK YAPILMIŞ BİR İSTİNAT DUVARI PERFORMANS ANALİZİ YAPILCAK.
1- OKUMALAR BOYUTLAR VE DONATI ADETLERİ KAROTLAR BELİRLENDİKTEN SONRA HESABI NASIL YAPMALIYIM. İMAL EDİLMEMİŞ BİR İSNAT HESABI GİBİ Mİ YAPMALIYIM?
2- İSTİNAT PROJESİNDE ÜNİVERSİTEDEN HOCA İLE Mİ ÇALIŞMALIM ?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla- 1 Yanıtla
HOCAM KAÇAK YAPILMIŞ BİR İSTİNAT DUVARI PERFORMANS ANALİZİ YAPILCAK.
1- OKUMALAR BOYUTLAR VE DONATI ADETLERİ KAROTLAR BELİRLENDİKTEN SONRA HESABI NASIL YAPMALIYIM. İMAL EDİLMEMİŞ BİR İSNAT HESABI GİBİ Mİ YAPMALIYIM?
2- İSTİNAT PROJESİNDE ÜNİVERSİTEDEN HOCA İLE Mİ ÇALIŞMALIM ?
Mevcut istinat duvarinin deprem performansini belirlemek icin oncelikle imar durumuna gore duvarin oturdugu yeri vaziyet planinda gostermeli, parsel tecavuz durumuna bakmalisiniz.
Ikinci olarak duvarin oldugu guzergahta belirli araliklarla sondaj/zemin etudu calismasi yaptirmalisiniz, kategori dahil belirlemelisiniz.
Uçuncü asamada kotlu kroki dahil istinat duvarinin rolevesini cikarmalisiniz. Bu asama icin gerekli kazilari yaparak ön ve arka pabuclarin uzunluklari, beton kalinliklari dahil belirlemelisiniz. Roleve calismalarinda barbakanlarin yerleri, acik olup olmadigi, dilatasyon mesafeleri(varsa) ve dolgu kotlari belirlenmelidir.
Dorduncu asamada her dilatasyonlu duvar icin ayri ayri olmak uzere en az 3 er adet karot aldirmali, bir adet celik numunesi aldirmalu ve her duvar parcasi icin beton dayanimini/celik dayanimini belirlemelisiniz(beton dayanimi/celik dayanimi icin tbdy2018 den yararlanabilirsiniz. Ayrica temel dahil siyirma yoluyla enine boyuna donatilari onlu/arkali tespit etmeli işlemelisiniz.
Son asamada ise yeni bir duvar yapiyormus gibi yukleri belirleyip istinatin yeterli olup olmadigina bakarsiniz. Bu hesapta beton dayanimi ve celik dayanimi orneklerden aldiginiz degerlerdir ayrica bir guvenlik katsayisina bolunmez. Ornegin beton 134,5 kg/cm2 cikmissa direkt 134,5 yi kullanirsiniz ve 1,5katsayisina bolmezsdiniz, celik icinde tabiki ayni.
Gerekli guvenlikler saglaniyorsa gocme/kayma/tesir duvar uygundur, performansi saglamistir aksi tskdirde guclendirme gerrkir. Tabiki zemin/temel konusunda da kontrolller yapilir.
Zemin F grubu degilse kimseyle calismaniza gerek yok, kendiniz yapabilirsiniz
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.