Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › PREFABRİK YAPILARDA PERDE KALINLIĞI

  • PREFABRİK YAPILARDA PERDE KALINLIĞI

    Gönderen necati açık 12 Kasım 2022, 09:41

    Merhabalar hocam,

    Prefabrik bir sanayi yapısı tasarlıyorum. +0,00 zemin kat , +8,70 ara kat , +16,20 çatı katı kotları mevcut. Çatı katı mafsallı çözebilmek adına +8,70 metre kotuna kadar sistem perdesi yükseliyor. Ben perde kalınlığımı belirlerken TBDY 7.6.1.3′ e göre taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalar kabulünü yapıp 7.14 koşullarını sağlayıp perde genişliğini en yüksek kat yüksekliği/20 alabilir miyim? Yoksa 7.6.1.3 e göre kat yüksekliği/16 mı almalıyım?
    TBDY 7.6.1.3’de taşıyıcı sistemi sadece perdelerden oluşan demediği için aklımda böyle bir soru oluştu hocam.

    Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Kasım 2022, 05:13

    Merhabalar hocam,

    Prefabrik bir sanayi yapısı tasarlıyorum. +0,00 zemin kat , +8,70 ara kat , +16,20 çatı katı kotları mevcut. Çatı katı mafsallı çözebilmek adına +8,70 metre kotuna kadar sistem perdesi yükseliyor. Ben perde kalınlığımı belirlerken TBDY 7.6.1.3′ e göre taşıyıcı sistemi perdelerden oluşan binalar kabulünü yapıp 7.14 koşullarını sağlayıp perde genişliğini en yüksek kat yüksekliği/20 alabilir miyim? Yoksa 7.6.1.3 e göre kat yüksekliği/16 mı almalıyım?
    TBDY 7.6.1.3’de taşıyıcı sistemi sadece perdelerden oluşan demediği için aklımda böyle bir soru oluştu hocam.

    Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

    Bahsettiginiz sistem tasiyici sistemi  perdelerden olusan tasiyici sistem degil. O kural  tunel kalip  olarak bilinen sistemler icin gecerli. 1/20 kullanamazssiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi