  • Gönderen yusufank açık 5 Aralık 2022, 06:40

    Merhaba Hocam,

    Ts 500 te Radye temel ile ilgili : “ts500 11.4.5. her bir doğrultuda 0,0015 den az olmamak
    koşuluyla, iki doğrultudaki donatı oranlarının toplamı, S220 için 0,004, S420 ve S500 için 0,0035 den
    az olamaz. Donatı aralığı ise, tablasız döşeme kalınlığının 1,5 katından ve kısa doğrultuda 200 mm,
    uzun doğrultuda 250 mm den fazla olamaz.”

    şeklinde kısıtımız var, bu kısıta gör 120 cm lik radye temelde fi16/10 ara ile donatı koymam gerekiyor, lakin kullanığım yazılım sonlu elemanlar ile hesap yaptığı için fi16/15 ara ile tüm gerilmeleri karşılıyor, ek ilave donatı olan yerlere donatı yerleştiriyor. Burada ben yazılımın verdiği donatıyı kullanmak istiyorum projemde. Açıklama olarakta “15 lik ara zaten sık bir ara ve donatı ve betonun kenetlenmesi, betonun yeterince yerleşmesi, donatı ile betonun gerekli dayanım etkileşimlerini alabilmesi ve işçilik olarak da biraz rahat imalat yapılabilir” şeklinde…

    Sizlerin değerli fikirlernizi almak istedim

    Saygılarımla…

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Aralık 2022, 07:41

    Merhaba Hocam,

    Ts 500 te Radye temel ile ilgili : “ts500 11.4.5. her bir doğrultuda 0,0015 den az olmamak
    koşuluyla, iki doğrultudaki donatı oranlarının toplamı, S220 için 0,004, S420 ve S500 için 0,0035 den
    az olamaz. Donatı aralığı ise, tablasız döşeme kalınlığının 1,5 katından ve kısa doğrultuda 200 mm,
    uzun doğrultuda 250 mm den fazla olamaz.”

    şeklinde kısıtımız var, bu kısıta gör 120 cm lik radye temelde fi16/10 ara ile donatı koymam gerekiyor, lakin kullanığım yazılım sonlu elemanlar ile hesap yaptığı için fi16/15 ara ile tüm gerilmeleri karşılıyor, ek ilave donatı olan yerlere donatı yerleştiriyor. Burada ben yazılımın verdiği donatıyı kullanmak istiyorum projemde. Açıklama olarakta “15 lik ara zaten sık bir ara ve donatı ve betonun kenetlenmesi, betonun yeterince yerleşmesi, donatı ile betonun gerekli dayanım etkileşimlerini alabilmesi ve işçilik olarak da biraz rahat imalat yapılabilir” şeklinde…

    Sizlerin değerli fikirlernizi almak istedim

    Saygılarımla…

    Bir  hesap yada  yorum hatanizin  oldugunu dusunuyorum.  Ts  de  verilen  0.0015 ve  0,0035  oranlari  (ALT DONATI + UST DONATI)  ALANLARININ  TOPLAMI SEKLINDE  BULUNUR. SADECE  CEKME DONATILARININ ORANI DEGILDIR, KESITTEKI TOPLAM DONSTIDIR.  IKI DOGRULTUDAKI DONSTI ORANLSRI TOPLAMINI  BULURKENDE  ALT VE  UST DONATIYI TOPLAYIP  0.0035 KONTROLU  YAPMALISINIZ. BURADA  hesap  hataniz var.

    Bu hatanizi duzelttikten donra  sunu belirteyim,  bu ve bunun  gibi konularda, donati sigmaz, beton yerlesmez vb  gibi nedenler uretilip  yonetmeligi yada  standarti drlemezssiniz, bu dogru  olmaz,  boyle bir aciklama da yapamazssiniz. Hesap hatanizi dedigim sekilde  duzeltip donati oranlarini  bir daha hesaplayip neyse  onu  koymalisiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi