hocam merhabalar. incelediğimiz bir projede zemin değerleri sds:1199 ve sd1:0.683 değerleri arasında. binamız 2 katlı ve hakim titreşim periyod u 0.30 sn. dolayısıyla mevcut durumda binamız rezonans aralığında. binanın kat sayısı fazla olsa hamle yaptırma seçeneğim olur ama şu an ben de ne önereceğimi şaşırdım. fikrinizi paylaşırsanız çok sevinirim hocam. iyi günler
Merhaba
Yuksekligi az olan yapilarda periyod düşük cikar, bu yapilarda hakim periyot spektrum egrisinde platoya tekabul eder yani yapida en buyuk deprem kuvveti olusacak bölgededir. Bu yapilarin kutlesi az katli oldugundan nispeten daha azdir dolayisiyka maximum deprem kuvvetide olussa goreceli olarak azdır. Az katli yapilarda hakim periyodu spektrumdaki duz bolgeden cikarmak icin ugrasmayin cunku periyodu cok fazla degustiremezssiniz. Bu kucuk yapilarda deprem kuvvetinin buyuk olacagini dusunerek en buyuk deprem tesirine gore yani platodaki Sds degerine gore yapinizi tasarlayin. Yapiniz olabildigince rijit olsun.