    hocam merhaba;
    TBDY madde 3.3.1.1 ve 3.3.1.2 e göre bir projemizde X yönü rijit bodrum kabulü yapılıp Y yönünde yapılmadığı zaman bina tabanını temel üst kotundan mı almalıyız?
    TBDY 3.3.1.1 (a) maddesine göre  sadece bir yönde rijit bodrum kabulü yapabilirmiyiz?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Mayıs 2020, 13:51

    hocam merhaba;
    TBDY madde 3.3.1.1 ve 3.3.1.2 e göre bir projemizde X yönü rijit bodrum kabulü yapılıp Y yönünde yapılmadığı zaman bina tabanını temel üst kotundan mı almalıyız?
    TBDY 3.3.1.1 (a) maddesine göre  sadece bir yönde rijit bodrum kabulü yapabilirmiyiz?

    Merhaba,

    Enaz 3 yonden perdelerle cevrili olmak kaydiyle, bir yonde rijit bodrum kabulu yapilip diger yonde yapilmayabilir(yani bir yonde Tptum/Tpust orani 1.1, sartini saglamayabilir. O halde yapinizi bir yonde rijit bodrum kabulu yapip diger yonde yapmayabilirsiniz. Bina taban kotuda bir yonde temelden, diger yonde ise bodrum ust katindan baslar.  R katsayisI, Bina yukseklik Sinifi tayiininizde ise TEMELDEN OLAN YUKSEKLIGI baz almalisiniz, namusait olan yukseklik temelden olan yuksekliktir.

  • uğur1510

    Misafir
    7 Mayıs 2020, 14:03

    hocam şöyleki.
    *Binanın geometrisini U gibi düşünürsek. uzun kenarın ikisi bodrum perdeli, kısa kenarın biri açık otapark girişinden dolayı, kısa kenarın diğerinin uzunluğu 15metre ama 11 metre bodrum perdesi var (4metreden otopark girişi var) yani tam olarak 3 tarafı çevrili olmuyor.
    *Tptum/Tpust orani 1.1, sartini her iki yönde sağlıyor.
    * bu durumda uzun kenar yönünde rijit bodrum kabulu yapılıp kısa kenar yönünde kabul yapılmasa olur mu?

  • uğur1510

    Misafir
    8 Mayıs 2020, 08:35

    bu durumda tek yönde rijit bodrum kabülü yapılabilir mi?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    8 Mayıs 2020, 08:39

    bu durumda tek yönde rijit bodrum kabülü yapılabilir mi?

    3 taraf tam olarak perde ile araliksiz cevrilmesi gerekmez. Tabiki giris/cikislar ilacak. Bunlar normal. Eger 1.1 periyot oranini sagliyorsaniz ki saglamissiniz dediklerinizden onu anladim, rijit bodrum kabulu yapmanizda sakinca yok. Bu tur bosluklar olabilir.