    Gönderen Fatih Nazlım açık 28 Şubat 2024, 11:09

    Hocam Merhabalar. İncelediğim bir projede rijit bodrum kabulü yapılmış. 3 tarafı perdeyle çevrili fakat bir cephesi nerdeyse yarıya kadar perde boşlukları var. yani bir cephesi yarıya kadarı bodrum perdesiyle çevrili. diğer yandan tüm yapının titreşimi bodrumsuz titreşimi gerekli maddeyi sağlıyor. böyle bir durumda rijit bodrum kabulü yapılmasında herhangi bir sakınca var mıdır?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    28 Şubat 2024, 11:38

    Hocam Merhabalar. İncelediğim bir projede rijit bodrum kabulü yapılmış. 3 tarafı perdeyle çevrili fakat bir cephesi nerdeyse yarıya kadar perde boşlukları var. yani bir cephesi yarıya kadarı bodrum perdesiyle çevrili. diğer yandan tüm yapının titreşimi bodrumsuz titreşimi gerekli maddeyi sağlıyor. böyle bir durumda rijit bodrum kabulü yapılmasında herhangi bir sakınca var mıdır?

    Yonetmelik  biliyorsunuz  rijit bodrum icin 2 sart  sunuyor, bunlardan birincisi 3 tarafin  perde ile cevrili olmasi ikincisi de Tpust/Tptum  orani.  Ancak  giris cikis, pencere vb nedenlerle  perdelerde  bosluklarin birakilmasida zorunlu. Bu baglamda tabi sizin defiginiz gibi  bosluk ama ne kadar  bosluk  sorusu ortsya cikiyor. Bunun  icin  kendinize bir standart belirleyip uygulamalisiniz. Ornegin  20m x 14 m  bir dikdortgen bina dusunun, bu binanin rijit bodrum kabulu icin minimum  gerekli perde  miktari nedir

    14 +14 + 20= 48 m.
     
    Perdelerin hangi  kenarlarda  oldugundan bagimsiz yaklaşık  48 metre  perde mevcutsa, perde ile cevrili kabul  edip periyot kriterine gecebilirsiniz.