Hocam Merhabalar. İncelediğim bir projede rijit bodrum kabulü yapılmış. 3 tarafı perdeyle çevrili fakat bir cephesi nerdeyse yarıya kadar perde boşlukları var. yani bir cephesi yarıya kadarı bodrum perdesiyle çevrili. diğer yandan tüm yapının titreşimi bodrumsuz titreşimi gerekli maddeyi sağlıyor. böyle bir durumda rijit bodrum kabulü yapılmasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Yonetmelik biliyorsunuz rijit bodrum icin 2 sart sunuyor, bunlardan birincisi 3 tarafin perde ile cevrili olmasi ikincisi de Tpust/Tptum orani. Ancak giris cikis, pencere vb nedenlerle perdelerde bosluklarin birakilmasida zorunlu. Bu baglamda tabi sizin defiginiz gibi bosluk ama ne kadar bosluk sorusu ortsya cikiyor. Bunun icin kendinize bir standart belirleyip uygulamalisiniz. Ornegin 20m x 14 m bir dikdortgen bina dusunun, bu binanin rijit bodrum kabulu icin minimum gerekli perde miktari nedir
14 +14 + 20= 48 m.
Perdelerin hangi kenarlarda oldugundan bagimsiz yaklaşık 48 metre perde mevcutsa, perde ile cevrili kabul edip periyot kriterine gecebilirsiniz.