Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › S420 çeliği ve etriye sıklaştırması çelişkisi

  • S420 çeliği ve etriye sıklaştırması çelişkisi

    Gönderen Raif Efendi açık 19 Nisan 2023, 19:27

    Hocam iki konu var kafama takılan yanıtlayabilirseniz sevinirim.

    1- S420 kullanımı ile ilgili yönetmelikte şöyle diyor”çekme dayanımı/akma dayanımı” oranının 1.35 değerinden küçük olması ( Rm /Re<1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55’i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir."

    Benim anlamadım zaten s420 çeliğinin Rm/re değeri ve karbon oranı standart değil midir. akma çekme dayanımı tablosuna baktığımızda tüm sınıflar için sabit değerler yazar. Hal böyle iken yönetmelik neden “bu koşulları sağlarsa” deme ihtiyacı hissetmiş.  piyasada bu standartta olmayan farklı akma çekme dayanımı olan s420 ler mi mevcut?

    2-Hocam siz bir videonuzda “etriye sıklaştırması kesme kuvveti için değil süneklik için gerekli” dediniz. Ama kısa kolonların kesmeye uğramaması için hep etriye sıklaştırması öneriliyor. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor mu, değilse durumu izah edebilir misiniz?

    Raif Efendi yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Nisan 2023, 07:10

    Hocam iki konu var kafama takılan yanıtlayabilirseniz sevinirim.

    1- S420 kullanımı ile ilgili yönetmelikte şöyle diyor”çekme dayanımı/akma dayanımı” oranının 1.35 değerinden küçük olması ( Rm /Re<1.35 ) ve eşdeğer karbon oranının %0.55’i geçmemesi koşulu ile S420 beton çeliği de kullanılabilir."

    Benim anlamadım zaten s420 çeliğinin Rm/re değeri ve karbon oranı standart değil midir. akma çekme dayanımı tablosuna baktığımızda tüm sınıflar için sabit değerler yazar. Hal böyle iken yönetmelik neden “bu koşulları sağlarsa” deme ihtiyacı hissetmiş.  piyasada bu standartta olmayan farklı akma çekme dayanımı olan s420 ler mi mevcut?

    2-Hocam siz bir videonuzda “etriye sıklaştırması kesme kuvveti için değil süneklik için gerekli” dediniz. Ama kısa kolonların kesmeye uğramaması için hep etriye sıklaştırması öneriliyor. Bu ikisi birbiriyle çelişiyor mu, değilse durumu izah edebilir misiniz?

    Merhaba,

    1…Piyasada kopma/akma dayanimini  saglamayan celikler  mevcut. Santiyeye    gelen urunlerde numune alinip bu kontroller yapilmali.

    2…  Betonarmede  kesme donatisi (etriye) hesabini yaparsiniz ve  kullanirsiniz. Etriye sıklastirmakari use bu hesaptan sonra  AYRICA  KOYDUGUNUZ SUNEKLIK ESASLI  BIR COGALTMADIR,  HESAP HARİCİDİR. Eger  kolon etkili boyunu dogru alip dizayn yaoarsaniz  kisa kolon söz konusu  olmaz.  Etriye sıklastirmasi HESAP HARICİDIR.

  • Raif Efendi

    Misafir
    20 Nisan 2023, 10:22

    Anladım hocam, çok teşekkürler, iyi bayramlar…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi