  • Gönderen Statik00 açık 30 Kasım 2023, 10:57

    HOCAM İYİ ÇALIŞMAAR PROJEMDE İLGİLİ KALIP PLANINDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SAPLAMALAR MEVCUT ÖZELLİKLE 1 NUMARALI SAPLAMADAN CEPHEYE DENK GELME SEBEBİ İLE AÇIKLIĞI DARALTTIM VE İLGİLİ KİRİŞİ 30 LUK OLARAK İMAL EDİP GÖVEDE ALT DONATILARI ARTTIRIP ETRİYELERİ SIKLAŞTIRDIM.

    DİĞER KİRİŞ SAPLAMALARINDA İLGİLİ YERE TAŞIYICI EKLEYEMEDİĞİM İÇİN KİRİŞLER İLE SAPLAMALRI KUVVETLENDİRDİM. YAPI B+Z+14 NK OLARAK TASARLANDI. FİKRİNİZİ ALMAK İSTEDİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

    KATLARDA BAZI ÖTELEME DEĞERLERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BETA KATSAYISI BÜYÜTÜLEREK DEVAM EDİLDİ. YÖNETMELİKÇE BÖYLE BİR YÖNTEM İZLEYEBİLİYORUZ. BU ŞEKİLDE YAPIYI TAŞITABİLİYORUM. SİZCE YÖNETMELİĞİ ALDIĞI MOMENT BÜYÜTME HARİCİ BİR ÖNLEM VEYA GÜÇLENDİR YAPABİLİR MİYİZ.

    Statik00 yanıtladı 2 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    30 Kasım 2023, 12:16

    HOCAM İYİ ÇALIŞMAAR PROJEMDE İLGİLİ KALIP PLANINDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ SAPLAMALAR MEVCUT ÖZELLİKLE 1 NUMARALI SAPLAMADAN CEPHEYE DENK GELME SEBEBİ İLE AÇIKLIĞI DARALTTIM VE İLGİLİ KİRİŞİ 30 LUK OLARAK İMAL EDİP GÖVEDE ALT DONATILARI ARTTIRIP ETRİYELERİ SIKLAŞTIRDIM.

    DİĞER KİRİŞ SAPLAMALARINDA İLGİLİ YERE TAŞIYICI EKLEYEMEDİĞİM İÇİN KİRİŞLER İLE SAPLAMALRI KUVVETLENDİRDİM. YAPI B+Z+14 NK OLARAK TASARLANDI. FİKRİNİZİ ALMAK İSTEDİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

    KATLARDA BAZI ÖTELEME DEĞERLERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BETA KATSAYISI BÜYÜTÜLEREK DEVAM EDİLDİ. YÖNETMELİKÇE BÖYLE BİR YÖNTEM İZLEYEBİLİYORUZ. BU ŞEKİLDE YAPIYI TAŞITABİLİYORUM. SİZCE YÖNETMELİĞİ ALDIĞI MOMENT BÜYÜTME HARİCİ BİR ÖNLEM VEYA GÜÇLENDİR YAPABİLİR MİYİZ.

    Yaklaşık 50 metre yuksekliginde bir bina tasarliyorsunuz.  Otelemeleriniz fazla ki bu otelemelerden kaynakli ikinci mertebe etkileriniz buyuk çıkmış. Size onerim ikinci mertebe  etkileri buyuk cıktiginda  kuvvetleri  BETA ile artirmak yerine sisteminizin rijitligini artirin(perde buyutun, ilave edin, kolonlari perdeye cevirin vb) ikinci mertebe etkilerini düşürün.

  • Statik00

    Misafir
    30 Kasım 2023, 14:51

    YAPIMDA MİMARİ SEBEPTEN SADECE 4 ADET KOLON KALDI HOCAM TAMAI PERDE OLARAK ÇÖZDÜM AYRICA R KATSAYISINI DÜZELTMELER İLE 4,5 KADAR KÜÇÜLMÜŞ OLDUK DÖŞEME AÇIKLIKLARIM BİRAZ GENİŞ OLDUĞU İÇİN KARŞILATIM BU SPRUNLA TEŞEKKÜR EDERİM.

  • Statik00

    Misafir
    5 Aralık 2023, 14:22

    Yaklaşık 50 metre yuksekliginde bir bina tasarliyorsunuz.  Otelemeleriniz fazla ki bu otelemelerden kaynakli ikinci mertebe etkileriniz buyuk çıkmış. Size onerim ikinci mertebe  etkileri buyuk cıktiginda  kuvvetleri  BETA ile artirmak yerine sisteminizin rijitligini artirin(perde buyutun, ilave edin, kolonlari perdeye cevirin vb) ikinci mertebe etkilerini düşürün.

    Hocam yapıyı güçlendirdik ancak daha fazla taşıyıcılar ile güçlendirttik. Ancak Beta katsayısını düşüremediler. Bu şekil bir imalat durumu yönetmelik açısından sınırlama içermiyor bu nedenle perdeleri ve kirişleri daha fazla büyütmüyorlar sizce kalıp planı yeterli midir fikrinizi almak istedim. İyi çalışmalar