    Merhaba hocam. Su depolarına dair geçmiş konu başlıklarını okudum. 380 cm su yükseliğine 525 mt2 alana sahip bir sarnıç projem var. 35 cm betonarme perde duvarlara su ve toprak yükünü tanımladım. Perde donatılarının aralığını 10 cm altında tutuyorum. Zaten bu yükleri verince daha fazla aralık oluşmadı. Sta4cad’te temele sadece hareketli yük verebiliyorum. 5 t/m2 olarak girdim. Ancak suyun statik yükünü nasıl tanımlayabilirim. Çizgisel yükler ile vermeyi düşündüm. O da temeldeki gerilmeleri fazlasıyla artırdı. 80 cm üzeri bir temel olacak. Ancak bana fazla gibi geldi. Sadece temeldeki hareketli yük ve perdelere eklenen yükler yeterli olabilir mi?

    Bu konuda bir makalenizden bahsetmişsiniz ama bulamadım açıkcası.

    dadasgs yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 8 Yanıtlar
  • 8 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Temmuz 2023, 05:20

    Merhaba hocam. Su depolarına dair geçmiş konu başlıklarını okudum. 380 cm su yükseliğine 525 mt2 alana sahip bir sarnıç projem var. 35 cm betonarme perde duvarlara su ve toprak yükünü tanımladım. Perde donatılarının aralığını 10 cm altında tutuyorum. Zaten bu yükleri verince daha fazla aralık oluşmadı. Sta4cad’te temele sadece hareketli yük verebiliyorum. 5 t/m2 olarak girdim. Ancak suyun statik yükünü nasıl tanımlayabilirim. Çizgisel yükler ile vermeyi düşündüm. O da temeldeki gerilmeleri fazlasıyla artırdı. 80 cm üzeri bir temel olacak. Ancak bana fazla gibi geldi. Sadece temeldeki hareketli yük ve perdelere eklenen yükler yeterli olabilir mi?

    Bu konuda bir makalenizden bahsetmişsiniz ama bulamadım açıkcası.

    Sarnicin yan duvarlarina  vereceginiz yukten mi bahsefiyorsunuz tam anlamadim. Telefondan bana ulasin. 0 545 401 95 15

  • dadasgs

    Misafir
    20 Temmuz 2023, 09:35

    Yok hocam, temele gelen suyun statik yükünü diyorum. (Sarnıcın perde duvarlarına su ve toprak yükü verdim zaten.)
    Temele sadece hareketli yük verebildim. sta4cad’te başka yük veremedim. Yeterli olur mu, yoksa çizgilsel yüklerde vermeli miyim?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Temmuz 2023, 13:16

    Yok hocam, temele gelen suyun statik yükünü diyorum. (Sarnıcın perde duvarlarına su ve toprak yükü verdim zaten.)
    Temele sadece hareketli yük verebildim. sta4cad’te başka yük veremedim. Yeterli olur mu, yoksa çizgilsel yüklerde vermeli miyim?

    Anladim,

    Temele sabit  yuk verebilirsiniz. Tanimli yuklerden temele 5 t/metrekare  sabit yuk vermeniz yeterli.

  • dadasgs

    Misafir
    20 Temmuz 2023, 13:53

    Sabit yük verilmiyor sta4cad’te, diye biliyorum. Ben Q yükünü 5 t/m2 olarak girdim. Yeterli olur mu peki?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Temmuz 2023, 03:37

    Sabit yük verilmiyor sta4cad’te, diye biliyorum. Ben Q yükünü 5 t/m2 olarak girdim. Yeterli olur mu peki?

    Hareketli  yük kstilim katssyisini  1,0  olarak degistirip hateketli yuk olarak girebilirsiniz

  • dadasgs

    Misafir
    21 Temmuz 2023, 07:13

    Teşekkürler hocam. 0.8 olarak girmiştim 1.0 olarak düzelttim.

    Birde “Genel analiz opsiyonlarında” “Temellerde hareketli yük azaltması” seçilmiş. Onu da kaldırayım mı?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    22 Temmuz 2023, 05:40

    Teşekkürler hocam. 0.8 olarak girmiştim 1.0 olarak düzelttim.

    Birde “Genel analiz opsiyonlarında” “Temellerde hareketli yük azaltması” seçilmiş. Onu da kaldırayım mı?

    Kaldirin

  • dadasgs

    Misafir
    22 Temmuz 2023, 08:53

    Teşekkür ederim hocam sağolun  🙂