Sarnıç yapımı
Merhaba hocam. Su depolarına dair geçmiş konu başlıklarını okudum. 380 cm su yükseliğine 525 mt2 alana sahip bir sarnıç projem var. 35 cm betonarme perde duvarlara su ve toprak yükünü tanımladım. Perde donatılarının aralığını 10 cm altında tutuyorum. Zaten bu yükleri verince daha fazla aralık oluşmadı. Sta4cad’te temele sadece hareketli yük verebiliyorum. 5 t/m2 olarak girdim. Ancak suyun statik yükünü nasıl tanımlayabilirim. Çizgisel yükler ile vermeyi düşündüm. O da temeldeki gerilmeleri fazlasıyla artırdı. 80 cm üzeri bir temel olacak. Ancak bana fazla gibi geldi. Sadece temeldeki hareketli yük ve perdelere eklenen yükler yeterli olabilir mi?
Bu konuda bir makalenizden bahsetmişsiniz ama bulamadım açıkcası.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.