  • Gönderen murat7878 açık 19 Temmuz 2024, 11:34

    bir yola 50 mt cephesi olan ve bu 50 mt boyuncada hol ü uzanan bi yapı var.yol ise bu 50 metrede 1050 kotundan 1030 kotuna inmektedir…bu yapıya 1050+1030/2=1040 kotu mu verilmelidir sıfır kotu olarak. belli bir yerden sonra temel boşa çıkacağı için subasman perdesiyle mi geçilmeli veya benzer durumlarda çözüm nasıl olmalıdır.teşekkürler

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Temmuz 2024, 17:14

    bir yola 50 mt cephesi olan ve bu 50 mt boyuncada hol ü uzanan bi yapı var.yol ise bu 50 metrede 1050 kotundan 1030 kotuna inmektedir…bu yapıya 1050+1030/2=1040 kotu mu verilmelidir sıfır kotu olarak. belli bir yerden sonra temel boşa çıkacağı için subasman perdesiyle mi geçilmeli veya benzer durumlarda çözüm nasıl olmalıdır.teşekkürler

    Subasman kotunun hangi bina icin nasil verilecegi PLAI ALANLAR IMAR YONETMELIGINDE  belirtilir.  Bina yola difirsa farkli,  bina parselin ortasindaysa farkli dubasman kotu belirlenir dolayidiyla bina oturumunu, kotlu krokiyi  gormeden birsey soylemem dogru olmaz.  Ayrica  biliyorsunuz subasman kotu ilgili  belediyece  planli alanlar    imar yonetmeligine    gore verilir ve çap olsrak ilgiliye sunulur.