  • Gönderen mete123 açık 15 Nisan 2023, 23:03

    Hocam hayırlı günler perde ve kolon ayrı dökülen bodrum katta subasman ve  ve kolonlar olması gerekenden 35 cm fazla dökülmüs. Döşeme döküldüğü zaman uzerine 15 cm kalınlığında beton gelmiş olacak. Döşeme ayrı dökülecek. Kolonlara kiriş donatisini yerlestiremeyiz. Fazla dökülen betonu kirmamiz uygun mudur. Aderans artırıcı ile 15 cm lik beton yeterli olur mu. Ya da ankraj ile mi devam etmeliyiz. Subasman perdelerini de kırmak gerekir mi yoksa aderans artırıcı yeterli olur mu? ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Yardımcı olabilir misiniz

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Nisan 2023, 19:38

    Hocam hayırlı günler perde ve kolon ayrı dökülen bodrum katta subasman ve  ve kolonlar olması gerekenden 35 cm fazla dökülmüs. Döşeme döküldüğü zaman uzerine 15 cm kalınlığında beton gelmiş olacak. Döşeme ayrı dökülecek. Kolonlara kiriş donatisini yerlestiremeyiz. Fazla dökülen betonu kirmamiz uygun mudur. Aderans artırıcı ile 15 cm lik beton yeterli olur mu. Ya da ankraj ile mi devam etmeliyiz. Subasman perdelerini de kırmak gerekir mi yoksa aderans artırıcı yeterli olur mu? ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Yardımcı olabilir misiniz

    Fazla  dökulen  betonu  ortadan kaldirmalisiniz.  Boylece kirisler ve dosemeyi proje kotunda  imal edebilirsiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi