    Gönderen esrefoglu açık 8 Ocak 2025, 12:29

    Merhaba Ahmet hocam. Yüksek sünek bir yapıda(17 katlı, sds 0,460) Sta4cadde kolon kiriş birleşim kesme güvenlik kontrollerinde normalde tbdy 2018 de ki hesaplamalara göre yapılıyor. Ancak arkadasımın bir projesinde bu hesabı “teorik efektif kesme alanı” opsiyonu(3. sıra) ile yaptıgını gördüm. Bu şekilde birleşim kesme kontrolü yapılabilir mi. Bu haliyle projeyi onaylatıp ruhsat alıcaklar muhtemelen. Bana yapılamaz gibi geldi yönetmelikde o hesaplar belirtilmiş ama detayını bulamadım. Size sormak istedim, teşekkürler

    esrefoglu yanıtladı 1 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    8 Ocak 2025, 14:29

    Merhaba Ahmet hocam. Yüksek sünek bir yapıda(17 katlı, sds 0,460) Sta4cadde kolon kiriş birleşim kesme güvenlik kontrollerinde normalde tbdy 2018 de ki hesaplamalara göre yapılıyor. Ancak arkadasımın bir projesinde bu hesabı “teorik efektif kesme alanı” opsiyonu(3. sıra) ile yaptıgını gördüm. Bu şekilde birleşim kesme kontrolü yapılabilir mi. Bu haliyle projeyi onaylatıp ruhsat alıcaklar muhtemelen. Bana yapılamaz gibi geldi yönetmelikde o hesaplar belirtilmiş ama detayını bulamadım. Size sormak istedim, teşekkürler

    Kolon kiris birlesim bolgesinde, kolon  kesme yuzeyini TBDY2018    bw+2b1  olarak ister(kücuk olan kiris=bw1).  Gorseldeki opsiyonda bazi durumlarda kolondaki efektif kesme alani TBDY2018  in verfiginden daha yuksek cikmaktadir, cunku hesaba min degil ortalama girmektedir. Dolayisiyla birlesim kesme guvenligi sorunu  olan bazi durumlarda kesme guvenligi kurtarmaktadir.  Gorselde isaretli  opsiyon TBDY2018  SARTLARINA UYGUN DEGILDIR!.

  • esrefoglu

    Misafir
    9 Ocak 2025, 05:30

    Kolon kiris birlesim bolgesinde, kolon  kesme yuzeyini TBDY2018    bw+2b1  olarak ister(kücuk olan kiris=bw1).  Gorseldeki opsiyonda bazi durumlarda kolondaki efektif kesme alani TBDY2018  in verfiginden daha yuksek cikmaktadir, cunku hesaba min degil ortalama girmektedir. Dolayisiyla birlesim kesme guvenligi sorunu  olan bazi durumlarda kesme guvenligi kurtarmaktadir.  Gorselde isaretli  opsiyon TBDY2018  SARTLARINA UYGUN DEGILDIR!.

    çok teşekkürler hocam