    Hocam merhabalar

    Yapı denetim firması olarak projel kontrol formlarında yer alan bazı maddeleri sormak istiyorum;

    1 ) ”Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak
    şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda NBİ
    değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen
    sınırlar içinde kalsa da)” >Perdeler burulma sorununu nasıl yaratabiliyor ?

    2 )”Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan
    temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış” >Bağ kirişini temelin hangi kısmına koydurmalıyız, yapılmazsa statik açıdan sorun teşkil eder mi ,bağ kirişi görmüyorum hiç projelerde çünkü?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 5 ay önce 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    13 Kasım 2025, 09:09'de

    Sorularinizin cevaplari şu şekilde,

    1…Burulmanin esas sebebi bina/kat Kutle merkezi ile Rijitlik merkezinin birbirinden uzak olmasidir. Tercih edilen durum RM ile KM ‘nin ust uste olmasidır(RM=Rijitlik merkezi, KM=Kütle Merkezi). Bu genelde mumkun olmaz. Bu baglamda RM ile KM arasi mesafenin ilgili bina uzunlugunun %10’undan fazla olmamasina ozen gostetilmelidir. Mesela bina uzunlugunun o yonde 20 metre ise KM ile RM arası 20 x 0.10=2 metre civarinda olmalidir. Binada deprem kuvvetinin KM noktasina etkidigini varsayarsaniz bu kevvet rijitlik merkezi etrafinda binanizi yatay dondurmeye calisir. Binada 1000 ton deprem kuvveti olusmus ise ve ortalama bina KM ile RM arasinda 2m mesafe var ise binanizda 1000 x 2=2000tm lik bir yatayda burulma momenti olusacaktir demektir. RM ile KM cakişık olsaydi bu burulma momenti olmayacakti. O halde RM yi kutle merkezine yakin konumlandirmak gerekir. RM ne tarafta kolon perde fazla ise o taraftadir. Eger binanin bir tarafinda perde yogunsa bilinki RM o taraftadir. O halde rijitligi buyuk olan perde elemanlarini binanin herhangi bir kosesine toplamadan, tum kata yaymak ve simetrik koymak uygun olacaktir. Bu form size perdrlerin kat icerisinde yayilip yayilmadiginin kontrolunu istiyor, perdelerin bir kenarda yigilmasini onlemenizi istiyor.

    2… Temel bag kirisleri yataydaki cekme ve basinc kuvvetlerini alip kolonlarin acilmasini onlemek icin konur. Bir cerceve kolonunun yada perdenin tabaninda normal kuvvetin %10u kadar ceki/basi kuvveti olusabilir. Eger siz kolonlari tabanda bsg kiridleriyle hem xx hem yy yonunde baglamazsaniz bu cekme, badinc kuvveti kolonlari ayirir, bag kirisleri yatay bir kolon gibi bu kuvveti alir. Radye temellerde(kirisli kirissiz) bag kirisine gerek yoktur cunku radye icerisinde bu kuvvetler alinir. Surekli yada tekil temellerde bu yuzden her kolonun perdenin mutlaka hem xx hem yy yonunde tum kenarlarindan birbiriyle bagli olmasi sarttir. Eger temel kirisi varsa sorun yoktur ama temel kirisinin nadigi bir yon varsa o yonede bag kirisi atmak gerekir. Yonetmelikte bunu zorunlu kilmistir.