Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › STATİK TADİLAT GEREKTİRMEYEN TADİLATLAR
STATİK TADİLAT GEREKTİRMEYEN TADİLATLAR
Gönderen Statik00 açık 24 Nisan 2024, 12:25HOCAM İYİ ÇALIŞAMLAR 2010 YILINDA KULLANILMAYA BAŞLANAN BİR YAPIDA ALT 2 DÜKKAN HERHANGİ BİR YÜK VEYA FONKSİYON DEĞİŞİMİNE MAHAL VERMEYEN ARADA BULUNAN DUVARLARIN KALDIRILMASI VE DÜKKANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HUSUNDA BAŞVURU YAPILMIŞ. BU DURUMDA BİR MİMARİ TADİLAT YAPILMAKTA VE TADİLAT RUHSATI ALACAK BU NEDENLE. TADİLAT RUHSATI ALACAK OLAN YAPIDA MEVCUT PERFORMANSA GEREK VAR MI ? TADİLATA RUHSATI İÇİN İÇERİSENE STATİK TADİLATA GEREK YOK RAPORU HAZIRLAMAK YETERLİ MİDİR?
Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
HOCAM İYİ ÇALIŞAMLAR 2010 YILINDA KULLANILMAYA BAŞLANAN BİR YAPIDA ALT 2 DÜKKAN HERHANGİ BİR YÜK VEYA FONKSİYON DEĞİŞİMİNE MAHAL VERMEYEN ARADA BULUNAN DUVARLARIN KALDIRILMASI VE DÜKKANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HUSUNDA BAŞVURU YAPILMIŞ. BU DURUMDA BİR MİMARİ TADİLAT YAPILMAKTA VE TADİLAT RUHSATI ALACAK BU NEDENLE. TADİLAT RUHSATI ALACAK OLAN YAPIDA MEVCUT PERFORMANSA GEREK VAR MI ? TADİLATA RUHSATI İÇİN İÇERİSENE STATİK TADİLATA GEREK YOK RAPORU HAZIRLAMAK YETERLİ MİDİR?
Merhaba,
Bu tip durumlarda dikkat edilmedi gereken 2 husus var:
1…Duvar/duvarlarin kaldirilmasi nedeniyle yapida B1 duzensizlik kontrolu yapilmali ve B1 duzensizligi cıkmamali yada artmamali,
2… Biliyordunuz 50 metrekareye kadar olan isyerleri/dukkanlarda hareketli yuk 500 kg/m2 alinmak zorunda. Eger 2 dukkanin birlesmesiyle ortsya cikan yeni dukkan 50 metrekareden buyukse hareketli yuk kullanim fonksiyonlarina gore 200 kg/m2 den buyuk dusunulmeli(350 kg/m2). Bu durum ilk projedeki ciktilardan kontrol efilmeli, hareketli yukun kac alindigina bakilmali.
Bu iki sartta saglaniyorsa ststik tadikata gerek yok. Ancak bunlardan birisi dahi saglanmiyorsa tadikata izin verilmemeli statik tadilat gerekli olarak dusunulmeli.

Statik00
Misafir25 Nisan 2024, 05:09İlgili projede yüklerin dükkan büyümesinden sonra yükün 500 kg/m2 olarak kalması yukun elverişsiz verilmesi dolayısı ile problem oluşturur mu
İlgili projede yüklerin dükkan büyümesinden sonra yükün 500 kg/m2 olarak kalması yukun elverişsiz verilmesi dolayısı ile problem oluşturur mu
İLK projede dükkan bölümüne gelen yukler 500 kg/m2 alınmış ise ve depo olarak kullanılmayacaksa sorun oluşturmaz.

Statik00
Misafir25 Nisan 2024, 06:10b1 düzensizliği ile alakalı elimizde bir data mevcut değil hocam bu durumda ;
1- B1 düzensizliği proje dataları elimizde değil bu nedenle gelen etkili kesme alanları ve oranları elimizde yok yapını ilgili katına el hesabı yapmamız mı gerekecek hocam. yoksa başka bir metot önerir misiniz?
2- ilk projesinde de b1 düzensizliği var ise (eski yönetmelik ile çözüldüğü için) nasıl bir metot geliştirmeliyiz.
b1 düzensizliği ile alakalı elimizde bir data mevcut değil hocam bu durumda ;
1- B1 düzensizliği proje dataları elimizde değil bu nedenle gelen etkili kesme alanları ve oranları elimizde yok yapını ilgili katına el hesabı yapmamız mı gerekecek hocam. yoksa başka bir metot önerir misiniz?
2- ilk projesinde de b1 düzensizliği var ise (eski yönetmelik ile çözüldüğü için) nasıl bir metot geliştirmeliyiz.
Kat kolon, perde ve duvar alanlarina gore B1 duzensizsizlik katsayisini hesaplayabilirsiniz. Bu katsayinin 0,80 den kucuk olmasina izin vermemrlisiniz. Yeni imalat olsaydi 1,25 nci yi R katdayisi ile carpip 0.60 ile 0.80 arasi duzensizlik katsayisinin olmasi mumkundu. Mevcut yapilarda boyle bir imkan olmadigindan B1 katsayisinin 0.80 den kucuk olmasina izin verilmemeli.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.