    hocam merhaba öncelikle milletimizin başı sağ olsun bugünlerde hepimiz elimizden geldiğince yardım etmeli kardeşlerimizin yanında olmalıyız
    bununla beraber belediyede çalışan bir inşaat mühendisi olarak sizlere sorum şu şekilde;

    2018 tbdy ye göre ruhsatlı bir binada normal kat planındaki kirişlerin akslarının değişmesi sebebiyle tadilat ruhsatına başvurulursa söz konusu yapının mevcut yapı olarak değerlendirilip performans hesabının yapılması gerekir mi?
    tali kirişler için de aynı şart aranır mı? yönetmelikte tali kirişler performansa tabii değildir ibaresi bulunuyordu yanılmıyorsam.
    Konuyla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

    sallanansandalye yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    10 Şubat 2023, 12:28

    hocam merhaba öncelikle milletimizin başı sağ olsun bugünlerde hepimiz elimizden geldiğince yardım etmeli kardeşlerimizin yanında olmalıyız
    bununla beraber belediyede çalışan bir inşaat mühendisi olarak sizlere sorum şu şekilde;

    2018 tbdy ye göre ruhsatlı bir binada normal kat planındaki kirişlerin akslarının değişmesi sebebiyle tadilat ruhsatına başvurulursa söz konusu yapının mevcut yapı olarak değerlendirilip performans hesabının yapılması gerekir mi?
    tali kirişler için de aynı şart aranır mı? yönetmelikte tali kirişler performansa tabii değildir ibaresi bulunuyordu yanılmıyorsam.
    Konuyla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

    Merhaba,

    Insallah kendimize ceki düzen veririz ve milletimize  bir daha boyle seyler  yasatmayiz.

    Yapinizin tamamlandigini  anliyorum.  Yapiniz yuksek sunek olarak tasarlanmissa,  biliyorsunuz kolon kiris kesme guvenlik hesaplari  bj  nin degismesi sebebiyle degisir ve tekrar hesaplanmasi gerekir. yani kirisin kolonun uc noktasina  olan mesafesinin degismesi demek kolon kiris kesme guvenlik hesaplarinin degismesi demektir. Kirisin ebatlari degismese dahi kirisin kolon uzerinde farkli yerlerde baglanmis olmasi birlesim bolgesi kesme guvenlik hesaplarini etkiler. Daha once kolonun ortasina baglanan bir kiris durumunda  kolon kiris birledim guvenligi saglanirken, kiridin kolona sifir baglanmasi durumunda birledim guvenligi saglanmaz/saglanmayabilir. Dolayisiyla bu hesaplarin tekrar yapilmasi gerekir, kirisleri ivin gecerlidir. Performans analizinde  sPlamalar  onem arzetmez.
    kirisin kolon uzerinde farkli yerlere baglanmasi  suneklik acisindan esasli bir degisikliktir. Bu bagkamda mevcut yapi degerlendirmedi yapip performans analizini son duruma gore yaptirmaniz gerrkir.Bu dedigim sartlar cerceve kirisleri icin gecerlidir. Saplama  kirisler performansta onem arzetmez.

  • sallanansandalye

    Misafir
    10 Şubat 2023, 19:05

    Çok teşekkür ederim allah sizden razı olsun ahmet hocam