Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 14 Mart 2024, 19:40Hocam merhaba, projede 35 cm subasman perdesinin üzerine çelik hasır ve 15cm C35 döşeme betonu verilmiştir. Sadece buradaki beton sınıfının C25 ile değiştirilmesi statik anlamda bir olumsuzluk oluşturur mu?
ahmetsamilkaya42 yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
Hocam merhaba, projede 35 cm subasman perdesinin üzerine çelik hasır ve 15cm C35 döşeme betonu verilmiştir. Sadece buradaki beton sınıfının C25 ile değiştirilmesi statik anlamda bir olumsuzluk oluşturur mu?
Merhaba,
Bodrumsuz binalarda subasman perdelerinin arası dolgu malzemesi ile doldurulmakta ve sıkılastirılmakta daha sonra uzerine hasir celik/beton uygulamasi yapilmakta. Zaten modelinizde burada bir diyafram yok/olmamalı. Dolayisiyla bu kisim betonunun c25/30 olmasi, c30/37 olmasi birsey ifade etmez.

bartayd
Misafir15 Mart 2024, 22:20hocam subasman perdelerini hazırlarken mesela 1 metre olan yere 85 cm perde yapılıyor. sonra içine dolgu yapıldıktan sonra 15 cm beton dökülürken kolonların olduğu yerlere de beton gelmekte. bu durumda beton sınıfı düşürülebilir mi?
hocam subasman perdelerini hazırlarken mesela 1 metre olan yere 85 cm perde yapılıyor. sonra içine dolgu yapıldıktan sonra 15 cm beton dökülürken kolonların olduğu yerlere de beton gelmekte. bu durumda beton sınıfı düşürülebilir mi?
Beton dayanimı duşürülemez.

Mühendislik Öğrencisi
Misafir17 Mart 2024, 06:44Hocam peki şu ifade doğru olur mu? “kolon ve perdelere beton gelmeyecek şekilde bir kalıp düzeneği tasarlandığında, dolgu yapılmış subasman üstü döşeme betonunun düşük sınıf olması bir şey ifade etmez.”

ahmetsamilkaya42
Misafir2 Nisan 2024, 20:28Evet son dediğiniz doğrudur, subasman tabliye betonu dediğimiz betonu dökerken kolonlara kalıp yapınız.