    Gönderen ARYA MÜHENDİSLİK açık 27 Mayıs 2024, 10:33

    merhaba zemini kötü olan bir projemde subasman kolonlarımın bir kaç tanesine aşırı donatı atıyo çap beton sınıfı boyutu vb her yolu denedim olmadı yardımcı olur musunuz

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    27 Mayıs 2024, 12:16

    merhaba zemini kötü olan bir projemde subasman kolonlarımın bir kaç tanesine aşırı donatı atıyo çap beton sınıfı boyutu vb her yolu denedim olmadı yardımcı olur musunuz

    Sorun nedir , once onu tespit  edin.  Enine  donati mi fazla, boyuna donati mi fazla, modelde mi problem var.  Yeteri kadar aciklayici ve gorsel olacak sekilde  sorunuzu net sorun ki fikrimizi  soyleyelim.