  • Gönderen servet26 açık 4 Şubat 2024, 00:04

    Hocam kolay gelsin. Uygulamasını ve projesini çizdiğimiz bir şantiyede subasman perdeleri hakkında görüş için yazıyorum.

    Belediyeden onaylı kotlu krokiye göre projesi çizildi eskişehir de olan bu proje garaj (bodrum) + 3 kara imarlı arsa ya yapılacaktır. Onaylı notlara göre çizilen bu temel alt kotu, bahçe içi düzenlenmiş kot ve binamızın ayak basma yani subasman kotu olan -0. 80 m kotundan 1.25 m kazılarak temel alt kotu 2.05 m belirlenmiştir. Mütemadi temel yüksekliği 65 cm yükseltme perdesi  80 cm belirlenmiştir. Bodrum katı yüksekliği temel üst kotu olan -1. 40m kotundan +2.20m kotuna 3.60 m girilmiştir. Ve yükseltme perdeleri projeye işlenmiştir. Yani bodrum kat kolonları 3.60 m yüksekliğindedir ve yükselrme perdeleri 80 cm yüksekliğindedir.projede böyle işlenmiştir.

    Problem şu ; yerinde uygulaması yapılırken bina köşeleri işaretlenmiş sıfır kotu verilmiş bina köşelerinden en düşük köşeden ölçü alındığında daha kazmadan -2.3m kotuna gelindiği görülmüştür. Burada en düşük köşeden temel toprak altında kalacak şekilde 70 cm kazıldığında ve diğer köşelerde o köşeye eşitlendiğinde ayrık nizam olan bu yapının hafriyat kotu -3.0 m ye ulaşmaktadır. Burada 70 cm temel koyduğumuzda subasman kotu olan -0. 80 m ye ulaşmak için 1.50 m subasman perdesi gerekmektedir.

    Sorum şu projede 80 cm imalat verilen subasman perdelerini yerinde 1.50 m yapmak zorunda olacağından hem kolon yüksekliği hemde subasman yüksekliği artacağından , subasman ve kolon birleşim detaylarını projenin aksine derz bırakarak ayırmak kısa kolon etkisini önlemek istiyorum. Sizin görüşünüz nedir

    Soru 2 kolon etriyeleri kolon boyunca 8 ara 10luk demir ile proje len dirilmiştir bu 10 lük demiri bodrum katta 12 ye çekmeli miyim?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    4 Şubat 2024, 11:21

    Hocam kolay gelsin. Uygulamasını ve projesini çizdiğimiz bir şantiyede subasman perdeleri hakkında görüş için yazıyorum.

    Belediyeden onaylı kotlu krokiye göre projesi çizildi eskişehir de olan bu proje garaj (bodrum) + 3 kara imarlı arsa ya yapılacaktır. Onaylı notlara göre çizilen bu temel alt kotu, bahçe içi düzenlenmiş kot ve binamızın ayak basma yani subasman kotu olan -0. 80 m kotundan 1.25 m kazılarak temel alt kotu 2.05 m belirlenmiştir. Mütemadi temel yüksekliği 65 cm yükseltme perdesi  80 cm belirlenmiştir. Bodrum katı yüksekliği temel üst kotu olan -1. 40m kotundan +2.20m kotuna 3.60 m girilmiştir. Ve yükseltme perdeleri projeye işlenmiştir. Yani bodrum kat kolonları 3.60 m yüksekliğindedir ve yükselrme perdeleri 80 cm yüksekliğindedir.projede böyle işlenmiştir.

    Problem şu ; yerinde uygulaması yapılırken bina köşeleri işaretlenmiş sıfır kotu verilmiş bina köşelerinden en düşük köşeden ölçü alındığında daha kazmadan -2.3m kotuna gelindiği görülmüştür. Burada en düşük köşeden temel toprak altında kalacak şekilde 70 cm kazıldığında ve diğer köşelerde o köşeye eşitlendiğinde ayrık nizam olan bu yapının hafriyat kotu -3.0 m ye ulaşmaktadır. Burada 70 cm temel koyduğumuzda subasman kotu olan -0. 80 m ye ulaşmak için 1.50 m subasman perdesi gerekmektedir.

    Sorum şu projede 80 cm imalat verilen subasman perdelerini yerinde 1.50 m yapmak zorunda olacağından hem kolon yüksekliği hemde subasman yüksekliği artacağından , subasman ve kolon birleşim detaylarını projenin aksine derz bırakarak ayırmak kısa kolon etkisini önlemek istiyorum. Sizin görüşünüz nedir

    Soru 2 kolon etriyeleri kolon boyunca 8 ara 10luk demir ile proje len dirilmiştir bu 10 lük demiri bodrum katta 12 ye çekmeli miyim?

    Yerinde kot almanın hemde dogru kot almanin, bina oturum alaninin koselerinden dogru kot almanin ne kadar  onemli oldugu bu sorudanda anlasiliyor, bunlar yapilmamasi gerekli hatalar.

    Yerindeki durumda -300 cm e  hafriyatin inmesi gerektiginin  tespit edildigini soyluyorsunuz.  -300 cm den, 70 cm  temel kalinligini  duserseniz bodrum kat tavanina kadar olan mesafe 220 +(300-70)=450 cm olur. Eger siz subasman perdelerini  kolonlarla baglanti yapmadan imal ederseniz kolon etkili  boyu yani kolon burkulma boyunuz 450cm olmus olur. Oysa suzin projenizde  kolon boyunuz (bodrum) 459cm gorunmuyor.  Dolayisiyla  sadece kolon boyu kisalmasin diye, subadman perdelerini  ayri yapip kolon etkili boylarini  uzatmak dolayisiyla kolon burkulmasini  kolaylastirmak dogru bir yontem degil  bir olumsuzlugu  onlerken  baska bir olumduzluk ortaya  cikariyorsunuz. 

    Peki ne yapmalisiniz,

    Yeni kotlara gore  bodrum kat yuksekligini belirleyip, eger subasman perdelerini bitistirmeden yapacakssniz 459cm  uzerinden  kolonlara projeyi tadil etmeli yeniden dizayn etmelisiniz. Eger perdeler bitidik yapilacaksa ic kisimlardada perdelerle kolonlari birlestirip kat yuksekligini zemin kat dosemesinden dubadman perdesi ustune  kadar alip  kolon boyunu belirleyip  yine projeyi  tadil etmelisiniz. Yeni analixi  mevcut duruma gore  hesapdiz degisiklikler bu durunda  dogru olmaz. Ayni durumda, etriyeleri siklastirayim,  capini 12 lik yapayim gibi kabaca duzenlemeler dogru olmaz. Mevcuta gore  proje bodrum kat kolonlarini  belirleyip projeyi revize etmeniz  hesaplananiz  gerekmekte

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi