Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Subasman tanımlama
Subasman tanımlama
Gönderen Brtn açık 17 Temmuz 2023, 13:19Merhaba ahmet hocam size bi sorum olacaktı 50 cm subasmani olan 270 bodrum yüksekliği olan bi projede statikci 50 cm i kat olarak tanımlamış bütün hesaplari normal kata göre yapmış sta4cad de çözmüş sizin görüşünüz ne olur bu konuda 50 cm kat olarak tanımlamak doğru mu
mrn yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar- 4 Yanıtlar
Merhaba ahmet hocam size bi sorum olacaktı 50 cm subasmani olan 270 bodrum yüksekliği olan bi projede statikci 50 cm i kat olarak tanımlamış bütün hesaplari normal kata göre yapmış sta4cad de çözmüş sizin görüşünüz ne olur bu konuda 50 cm kat olarak tanımlamak doğru mu
Merhaba,
Tam okarak modeli ve mimariyi girmedigim icin bir sey soylemem dogru olmaz.

Brtn
Misafir18 Temmuz 2023, 06:56Hocam mimaride 50 cm subasman var 270 de bodrum var statik projede 50 cm i ayri kat olarak tanımlamış döşemeleri falan rijit diyaframa bağlamış bodrum katıda ayrı çözüm yapmış şimdi benim sorum 50 cm bağ kiriş yapsaydı daha doğru olmaz mı yada siz ne önerirsiniz
Hocam mimaride 50 cm subasman var 270 de bodrum var statik projede 50 cm i ayri kat olarak tanımlamış döşemeleri falan rijit diyaframa bağlamış bodrum katıda ayrı çözüm yapmış şimdi benim sorum 50 cm bağ kiriş yapsaydı daha doğru olmaz mı yada siz ne önerirsiniz
Bu muhendidin tasarrufu. Eger o 50 cm lik kisimda da dugum noktalari olusturmussa, kat gerekliliklerini yerine getirmisse kat tanimlanabilir. Ama burada esas olan orada gercekten uclarda dugum noktalari olusturmusmu, olusturfuysa yumusak kat durumu nasil gerceklesmis bunlara bakmak gerek. Bu tip katlari olusturmamak gerek., binada tum kat yukseklikleri birbirine yakin olmali, tasarim boyle yapilmali

mrn
Misafir20 Temmuz 2023, 15:14Merhaba ahmet hocam size bi sorum olacaktı 50 cm subasmani olan 270 bodrum yüksekliği olan bi projede statikci 50 cm i kat olarak tanımlamış bütün hesaplari normal kata göre yapmış sta4cad de çözmüş sizin görüşünüz ne olur bu konuda 50 cm kat olarak tanımlamak doğru mu
STA da 50cm ‘i kat olarak tanımlamak doğru değil. Hem hesapta, hem imalatta hata olur.
Bağ kirişi olarak tanımlayın, kısa kolon durumunu kontrol edin, veya derz detayı vererek kütlelerini temel üstüne verip hiç tanımlamayın.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.