    Merhaba Ahmet hocam rijit bodrum kat elemanlarının dizaynını yaparken süneklik düzeyi yüksek mi sınırlımı almam gerekiyor.

    Ahmet Celikkollu yanıtladı 10 ay, 2 hafta önce 2 Üyeler · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    14 Aralık 2025, 19:36

    Rijit bodrum katta R bildiginiz uzere cok düşüktür. Nedenide bu katın rijit olmasıdir. Ancsk bu durum orada guclu kolon konttolu kolon kiris kesne guvenlik kontrolu yapmanizi yada kapasite tasarimi yapmaniza engel degildir. Kisacasi rijit bodrum eleman dizaynlarini da yuksek sunek kriterlere gore yapmalisiniz(yuksek sunek sistem secmis iseniz?)