Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forumlar & rsaquo; Ahmet Çelikkollu & rsaquo; Süneklik Düzeyi

  • Süneklik Düzeyi

    Tarafından gönderildi charli üzerinde 13 Aralık 2025, 13:05'de

    Merhaba Ahmet hocam rijit bodrum kat elemanlarının dizaynını yaparken süneklik düzeyi yüksek mi sınırlımı almam gerekiyor.

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 9 ay önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    14 Aralık 2025, 19:36'de

    Rijit bodrum katta R bildiginiz uzere cok düşüktür. Nedenide bu katın rijit olmasıdir. Ancsk bu durum orada guclu kolon konttolu kolon kiris kesne guvenlik kontrolu yapmanizi yada kapasite tasarimi yapmaniza engel degildir. Kisacasi rijit bodrum eleman dizaynlarini da yuksek sunek kriterlere gore yapmalisiniz(yuksek sunek sistem secmis iseniz?)

Yanıtlamak için giriş yapın.

🔓

Hâlâ üye değil misin?

2 dakikada ücretsiz kaydol, tüm dosya ve linklere erişim kazan.

🔓

Hâlâ üye değil misin?

Kaydol →