Hocam karma yada yüksek sünek sistemller çözerken kolonları ufak yapıp(30/60,40/40, max 50/50 gibi) perdeleri büyük yapmak doğru bir mantık mıdır? Kolonları ufak yapmaktaki amacım kolona gelen normal kuvvetin az olması ki sünekliliği fazla olsun.sonucta artık yeni yönetmelikte önemli olan süneklilik.sistemi bu şekilde kurmak yani kesitleri ufak kolonlar kullanmak hem devrilme momentinin yüksek olmasına yardımcı olup , hemde yapınun daha sünek olmasına neden olur diye düşünüyorum.sizce doğru bir mantık mı hocam?
Kolonlara gelen normal kuvvetin buyuklugune sadece mutlak deger olarak bakamazssiniz ve bu sekilde kolonun ne kadar sunek olduguna karar veremezssiniz.
Şöyle ki:
Bir betonarme kolona 100 ton dusey kuvvet gelmekte. Bu sizce cok mu az mi? Bu normal kuvvet degeri kolonun sunekligini olumsuz etkiler mi?
Bu bilgilere gore bu sordugum sorulara cevap veremezssiniz. Verseniz de dogru olmaz. Zaten hicbir yonetmelikte kolon normal kuvvetlerini mutlak deger olarak sinirlamaz.
Muhendis her zaman BIRIM ALANA GORE yorum yapar. Simdi yukaridaki soruyu soyle duzenleyelim. Kolona 100 ton dusey yuk etkisin. Beton sinifi C30 olsun. Kolon 20x25cm ebatinda olsun.
20×25=500cm2 olur.
C30, 300kg/cm2 olan bir betondur.
Bu kolonun kapasitesi
300×500=150000kg=150 ton dur.
100 ton normal kuvvet vardir
100/150=0.67…yani bu kolon %67 kapasitesini kullanir anlamina gelir ki bu cok yuksek degerdir, suneklikten falan bahsedemezssiniz.(kolonlarda normal kuvvet sinirlamasinin 0.40 oldugunu dusunun)
Simdi ayni 100 ton kuvvetin, 100cmx100cm lik kolona etkidigini dusunun.
Bu kolonun kapasitesine bakin
100x100x300=3000000kg=3000ton
Kolonun kapasitesi 3000 ton, eldeki normal kuvvet 100 ton.
Kolonun kullandigi kapasiteye bakalim
100/3000=0.033
Oldukca kucuk bir deger. Yani 100 ton luk bir normal kuvvet konusulacsk bir kuvvet degil bu kolon icin. Bu kolon yuksek sunek olarak gorev yapabilir dersiniz.
Dikkat ettiyseniz normal kuvvet 100 ton, ancak 25×20 kolonda farkli yorum yaptik, 100×100 kolonda farkli yorum yaptik. Dolayisiyle muhendisi BIRIM ALANA, BIRIM HACIME, BIRIM METREYE gelen etkiler ilgilendirir.
Kolonlari kucuk yapmakla o kolona gelen normal kuvveti istediginiz sekilde azaltamazssiniz. Kolon ebatlarina gore egilme rijitligi degistiginden moment dagilimini degistirebilirsiniz. Bir projede nispeten kolonlari kucuk tutmak ve perdeleri iri tutmak tabiki momentleri, kesme kuvvetlerini perdelerin toplamasi anlamina gelir.Ama kolonlari cok ufaltip birim alana gelen normal kuvveti de artirmamak gerekir. Optimum cozume ulasmaya calismak gerekir