Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • sürekli temel

    Posted by Ozdemir Ozdemir on 27 Nisan 2025 at 22:08

    Hocam merhabalar

    Ekte göndermiş olduğum projemde radye temel ile çözüm yaptım. Ancak bina çevresinde 210 cm eninde 1m yüksekliğinde tretuvar yapmam gerekiyor. Tretuvar dolgusu için bina çevresinde sürekli temel yaptım. Ancak bu temelleri saplama olarak tasarladım (temel kiris yuksekligi acikligin 1/10 ‘ undan daha düşuk olmamasi gerektiğinden tek doğrultuda yaparsam temel yüksekliği 3m’yi buluyor ). Daha önceki yazılarınızda temelde saplama kiriş yapılmasının uygun olmadığından bahsetmiştiniz. Projemde bu durum gözardı edilebilir mi?

    Bu konuda fikirlerinize ihtiyaç duymaktayım. Yardımlarınız için şimdiden
    teşekkürler

    Ahmet Celikkollu replied 1 year, 1 month ago 2 Members · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Ahmet Celikkollu

    Member
    28 Nisan 2025 at 19:03

    Size onerim bu dış kisma yapacaginiz tretuar sistemini binadan ayri tutmaniz. Bina radye temelini 210 cm konsol cikabilirsiniz. Modellemeniz bu sekilde tamamlanabilir. Dıs kisimdada bu konsolun uzerine betonarme duvar(duvar yuku) tanimlayabilirsiniz, temel kirisi tanimlamak ayni modelde uygun olmayabilir.

Log in to reply.