Merhabalar hocam.
Binek araç yoğunluğu yaklaşık 5 dakikada 1 araç şeklinde olan bir yolun yanına yapılacak binayla yol arasına 5 metre yüksekliğinde istinat duvarı tasarlamak istiyorum.Yol kotu binaya göre daha üsttedir.Bu kısımda istinata etkiyecek sürşarj yükünü nasıl hesaplayabilirim?
Teşekkürler.İyi çalışmalar.
Merhaba
Sursarj yuku duvara YATAY OLARAK DUVAR YUKSEKLIGI BOYUNCA DUZGUN YAYILI YUK OLARAK ETKIR.
Once Ka ‘yi bulacaksiniz. Sonra q sursarj yukunu Ka ile carpip duzgun yayili yukun degerini bulacaksiniz. Ka buldunuz Diyelim 0.400 olsun. Ankattiginiz sartlarda q yuku 1 t/m2 alinabilir. 1 metrelik duvar icin, duvara duzgun yayili olarak yatay da Ka x q kadar yani 0.400 x 1= 0.4 t/m lik duzgun yayili yuk etkiteceksiniz(duvar yuksekligi boyunca) . Sonra moment/kesme kuvveti vb kesit tesirlerini duzgun yayili yuke gore hesaplayacaksiniz