Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen bilginbilgin açık 17 Aralık 2024, 10:40

    Hocam merhabalar kolay gelsin umarım iyisinizdir.
    KZ14 Kirişinin geçtiği çerçeve kirişi boy pencere yapılacağı için zemin katta  kaldırmak istiyorum.Statik projede sorun olmuyor ama size de danışmak istedim tavsiye için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. 

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    17 Aralık 2024, 11:50

    Hocam merhabalar kolay gelsin umarım iyisinizdir.
    KZ14 Kirişinin geçtiği çerçeve kirişi boy pencere yapılacağı için zemin katta  kaldırmak istiyorum.Statik projede sorun olmuyor ama size de danışmak istedim tavsiye için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. 

    KZ14 kirisinin ilgi katta  kaldırilmasi  surekliligi bozar. Kaldirilmasi  uygun gorunmuyor. O kisma boy pencerede yapilacaksa kiris dışindan pencere yapilabilir, gorunumu bozmaz.Kirisi kaldirmamanizi öneririm.

  • civilbee

    Misafir
    23 Aralık 2024, 12:28

    Merhabalar hocam, geçenlerde bu sorunu ben de yaşadım ve dış çerçeve sürekliliğini bozmamak için kirişi komple kaldırmak yerine kirişi kat yüksekliği olan +3 kotundan +1,5 kotuna çektim ve durumu imar müdürlüğüne danıştım. Bana bu durumun bir sorun oluşturmayacağını ancak ilgili kolonların sık etriye yapılması konusunda geri dönüş yaptılar. Sizin bu konu hakkındaki değerli görüşünüzü beklemekteyim.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    24 Aralık 2024, 05:57

    Merhabalar hocam, geçenlerde bu sorunu ben de yaşadım ve dış çerçeve sürekliliğini bozmamak için kirişi komple kaldırmak yerine kirişi kat yüksekliği olan +3 kotundan +1,5 kotuna çektim ve durumu imar müdürlüğüne danıştım. Bana bu durumun bir sorun oluşturmayacağını ancak ilgili kolonların sık etriye yapılması konusunda geri dönüş yaptılar. Sizin bu konu hakkındaki değerli görüşünüzü beklemekteyim.

    Cerceve surekliginin  hicbir durumda bozulmamasi  önemli. Herhangi bir mimari nedenle/estetik nedenle  cerceve  surekliligini  bizmanız  oradan ödün vetmeniz istenebilir. Ödün verilecek nokta cerceve surekliligi degil estetik durumdur.  Cerceve surekliliginden kastim kirus kotlarininda aynı olmasidir. 3.00 kotundaki kirisi 1,50 kotuna  cekerek cerceve  surekliligi saglayamazssiniz. Ödün hicbir zaman dayanımdan verilmez, ödüm gorselliktek, estetikten verilir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi