Hocam merhabalar
Yapıda radye temel, kolon ve kirişlerde brüt beton kullanımının olumsuz yönleri var mıdır ? Statik projemde C30 beton sınıfı tercih edildi, ben daha sağlam tarafta kalmak için C35 beton tercih etmek istiyorum projede statiğe olumsuz etkisi olur mu ?
Merhaba,
Muhendislik disiplininde “SAGLAM TARAFTA KALMAK” diye bir kavram yoktur. Ben bunu guvenlik katsayisini artirmak okarak anladim ve o sekikde sorunuzu cevapladim
Kirislerde minimum cekme donatisi oranini hatirlayin:
0,8 x (fctd/fyd)
Bindirme boyu hesabini hatirlayin:
0,12(fyd/fctd) x (fi)
gordugunuz gibi minimum donati ve bindirme boyu kullandiginiz proje betonunuza bagli. Beton kaliteniz artarsa minimum donatiniz artar, beton kaliteniz artatsa bindirme boyunuz uzar. Siz proje betonundan daha dayanimli beton kullanirsaniz bindirme boyunuz eksik kalabilir, minimum donati oranini saglamamis olabilirsiniz ki bu durum betonarme davranis icin cok onemlidir. Bu baglamda proje betonundan daha yuksek dayanimli beton kullanmak DOGRU DEGILDIR, PROJEDEKI BETON DAYANIMI NE ISE IMALATTA O KULLANILMALIDIR.
Brut beton agregasi ince danelerden olusan betondur, dolayisiyla biraz pahalidir. Durup duururken metrekuo basina daha fazla para odemek gerekmez. Ama oderim diyorsaniz heryerde kullanabilirsiniz.