Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen SCLEZGİ açık 1 Eylül 2023, 12:41

    Deprem yönetmeliği TBDY 2018’de 4.3.4.3.’te ‘Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31,B31,C31 taşıyıcı sistemleri),sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır.’diye yazan paragrafta cümle içerisinde betonarme çerçeveler denmiş fakat parantez açılarak C31 yani çelik çerçeveler de dahil edilmiş.Burada bir çelişki yok mudur ? Teşekkür ederim şimdiden Sayın Ahmet Hocam.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    2 Eylül 2023, 01:08

    Deprem yönetmeliği TBDY 2018’de 4.3.4.3.’te ‘Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31,B31,C31 taşıyıcı sistemleri),sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır.’diye yazan paragrafta cümle içerisinde betonarme çerçeveler denmiş fakat parantez açılarak C31 yani çelik çerçeveler de dahil edilmiş.Burada bir çelişki yok mudur ? Teşekkür ederim şimdiden Sayın Ahmet Hocam.

    Yönetmeligin bazı kısımlarında noktalamalar yetersiz, bazı kısimlarindada  hatalı tanimlar mevcut. Bahdettiginiz kısmın dogru yazimi 

    ” tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31,B31,C31 taşıyıcı sistemleri),sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır”

    şeklinde…

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi