          Resmi Gazete`nin 18 Mart 2018 tarihli, ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” yayınlanarak Yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
        Yönetmelikte ‘16.8. YÜZEYSEL TEMELLER’ bölümü incelendiğinde;
        ‘Zemin emniyet gerilmesi (qem)’ adıyla bir tabirin 2018 Deprem Yönetmeliğinde olmadığı; bunun yerine  ‘Temel taşıma gücü karakteristik dayanımı (qK)’ ve  ‘Temel taşıma gücü tasarım dayanımı(qt)’  tabirlerinin kullanılacağı anlaşılmaktadır.
        TBDY 2018 Madde 16.8.3.2 de;

      Temel taşıma gücünün karakteristik dayanımı (qk) nın hesap yöntemi açıklanmıştır ve bu denklem TBDY 2018 öncesinde kullanılan;

        Terzaghi taşıma gücü formülünden farklıdır ve yönetmelik artık denklem ‘16.8a’ ya göre qk nın bulunmasını istemektedir.
        TBDY 2018 yönetmeliği öncesinde Terzaghi taşıma gücüne göre bulunan değer Fs (Genellikle 3 alınıyordu) güvenlik katsayısına bölünerek Güvenli Zemin emniyet gerilmesi (qem) bulunuyordu.
       

          Fakat TBDY 2018 yönetmeliğine göre ise Temel taşıma gücü tasarım dayanımını(qt), qk nın Tablo 16.2. de belirtilen katsayıya bölünmesiyle bulunur.

        Temel taşıma gücü için Temel taşıma gücü dayanım katsayısı (Eski tabirle Güvenlik katsayısı) 1.4 tür.

      Bina analizlerinden gelen ‘Temel seviyesinde etkiyen düşey yük, kesme ve moment etkilerinin oluşturduğu temel taban basıncının (q0)’  her zaman qt lerden küçük olması gerektiği Denklem 16,6 da ifade edilmiştir.

    SONUÇ OLARAK TBDY 2018 DE;
    1- Zemin emniyet gerilmesi, taşıma gücü kavramı yoktur. Bunun yerine Temel taşıma gücü karakteristik dayanımı (qK)’ ve  ‘Temel taşıma gücü tasarım dayanımı(qt)’ vardır.
    2- Temel taşıma gücü karakteristik dayanımı (qk) nın hesabında terzaghi taşıma gücü formülü kullanılmamaktadır. Bunun yerine DENKLEM 18.8a kullanılmaktadır.
    3- Temel taşıma gücü karakteristik dayanımı (qk) nın hesabında güvenlik katsayısı 3 alınmamaktadır. Bunun yerine tablo 16.2. de bulanan 1.4 katsayısı kullanılmaktadır.

        TÜM YÖNETMELİKLERE RAĞMEN BULUNDUĞUM İLDE ZEMİN ETÜT RAPORUNDA TERZAGHİ FORMÜLÜ KULLANILARAK VE GÜVENLİK KATSAYISI 3 ALINARAK  ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ VERİLMEKTE.DEĞER DÜŞÜK ÇIKTIĞINDAN VE YENİ YÖNETMELİKTE TEMELE YÖNELİK İÇ KUVVETLERİN ARTMASI VE Ez nin OLMASINDAN DOLAYI  qo DEĞERİ YÜKSEK GELİYOR.ARKADAŞLARA ZEMİN ETÜT RAPORUNDAKİ SIKINTIYI ANLATMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM.BENDE RADYE TEMELLER 3 KATTAN SONRA KURTARMIYOR ONLAR İSE KURTARDIĞINI İFADE EDİYOR.STA4CAD KULLANAN ARKADAŞLA GÖRÜŞTÜĞÜMDE STA4CAD TE HALA ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ KAVRAMININ GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM. 
     
     