Gönderen civilengineer35 açık 4 Mart 2019, 13:22ahmet bey merhaba.tbdy 18 de göreli kat ötelemesi kontrolünde dolgu duvarlar ile kolonlar arası derz bırakılmışsa bu kontrolün şartının katsayısı 2 katına çıkıyor bu durum hakkınızda yorumlarınız nedir, bu kadar farkediyormu eskiden önemsemediğimiz dolgu duvarlar. Ve bu esnek bağlantının uygulaması nasıl olmalı bilgi verebilrimisiniz. tesekkur ederim.Ve bu kontrole zemin kattaki subasman perdelerine oturan duvarlar dahilmidir.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 10 Yanıtlar- 10 Yanıtlar
ahmet bey merhaba.tbdy 18 de göreli kat ötelemesi kontrolünde dolgu duvarlar ile kolonlar arası derz bırakılmışsa bu kontrolün şartının katsayısı 2 katına çıkıyor bu durum hakkınızda yorumlarınız nedir, bu kadar farkediyormu eskiden önemsemediğimiz dolgu duvarlar. Ve bu esnek bağlantının uygulaması nasıl olmalı bilgi verebilrimisiniz. tesekkur ederim.Ve bu kontrole zemin kattaki subasman perdelerine oturan duvarlar dahilmidir.
Bu yaziyi okuyunuz, sonra tekrargorusuruz…

civilengineer35
Misafir5 Mart 2019, 07:15cok tesekkur ederım yazınızı okudum. duvarları esnek olarak bağlarsak evet cok yakın ama bitişik olarak düşünürsek yine katsayı 2 katına çıkmış oluyor.eski yönetmelikte duvarlar ile ilgili böyle bir madde yoktu sanırsam o zaman neden gözardı ediliyordu bu yönetmelikte. Ve bu esnek olarka uygulama nasıl olmalı.tesekkur ederım verdiğiniz cevaplar için

munir
Misafir5 Mart 2019, 16:49konuda geçmişken sorayım şu esnek derz nedir. betonarme binada örneği varmı (duvar ile kolon-kiriş arası olan tabiki)

sarı
Misafir5 Mart 2019, 19:32KÖPÜK

sarı
Misafir5 Mart 2019, 19:36konuda geçmişken sorayım şu esnek derz nedir. betonarme binada örneği varmı (duvar ile kolon-kiriş arası olan tabiki)
KÖPÜK

munir
Misafir5 Mart 2019, 20:15duvarla kirişin arasında köpüğün ne işi var. kim neden yapsın bunu

civilengineer35
Misafir5 Mart 2019, 20:16ayrıca yönetmelikte 4.9.1.3 de belirtilen şu kontrolleri yorumlarmısınız burda anlatılmak istenen nedir belgelendirilmek olan kısmı
(b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek
derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya
dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda:≤ 0.016κ
Ancak, bu durumda derzli dolgu duvar elemanlarının, esnek dolgu duvar elemanlarının ve
esnek bağlantılı cephe elemanlarının düzlem içi yatay ötelenme kapasitelerinin
Denk.(4.34b)’de verilen sınır değeri sağladığı 1.4’e göre deneye dayalı olarak
belgelendirilecektir. Dolgu duvarları için örnek bir esnek derz uygulaması EK 4C’de
verilmiştir.
munir
Misafir5 Mart 2019, 20:54ayrıca yönetmelikte 4.9.1.3 de belirtilen şu kontrolleri yorumlarmısınız burda anlatılmak istenen nedir belgelendirilmek olan kısmı
(b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile çerçeve elemanlarının aralarında esnek
derzler yapılması, cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla bağlanması veya
dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız olması durumunda:≤ 0.016κ
Ancak, bu durumda derzli dolgu duvar elemanlarının, esnek dolgu duvar elemanlarının ve
esnek bağlantılı cephe elemanlarının düzlem içi yatay ötelenme kapasitelerinin
Denk.(4.34b)’de verilen sınır değeri sağladığı 1.4’e göre deneye dayalı olarak
belgelendirilecektir. Dolgu duvarları için örnek bir esnek derz uygulaması EK 4C’de
verilmiştir.Burada kullanabileceğiniz malzemenin satıcısı ötelenme kapasitesi için verilen denkleme uygunluğu belgelemesi gerekecek. Asmolenlerde kullanılan köpüklerin yanmazlık belgesi alması gibi. EK 4C’de örnekte mineral yün örneği vermiş cam yünü gibi malzemeler yani.
Bu uygulamanın yapılış amacı nedir bende onu merak ediyorum yani statik harici bir amacı var mı ?
Bu arada aklıma geldi onuda paylaşayım. Konuyla ilgili aşağıdaki videoda 50-57 dakikaları arasına bakabilirsiniz.
sacikyunus
Misafir26 Mart 2019, 11:24ahmet bey merhaba.tbdy 18 de göreli kat ötelemesi kontrolünde dolgu duvarlar ile kolonlar arası derz bırakılmışsa bu kontrolün şartının katsayısı 2 katına çıkıyor bu durum hakkınızda yorumlarınız nedir, bu kadar farkediyormu eskiden önemsemediğimiz dolgu duvarlar. Ve bu esnek bağlantının uygulaması nasıl olmalı bilgi verebilrimisiniz. tesekkur ederim.Ve bu kontrole zemin kattaki subasman perdelerine oturan duvarlar dahilmidir.
Bu yaziyi okuyunuz, sonra tekrargorusuruz…
hocam biz projelerimizde düşey taşıyıcılar ve duvarlar arasında esnek derz malzemesi kullanmıyoruz. Bu durumda eski duruma göre kontroller 2 kat zorlaştı diyebilirmiyiz
ahmet bey merhaba.tbdy 18 de göreli kat ötelemesi kontrolünde dolgu duvarlar ile kolonlar arası derz bırakılmışsa bu kontrolün şartının katsayısı 2 katına çıkıyor bu durum hakkınızda yorumlarınız nedir, bu kadar farkediyormu eskiden önemsemediğimiz dolgu duvarlar. Ve bu esnek bağlantının uygulaması nasıl olmalı bilgi verebilrimisiniz. tesekkur ederim.Ve bu kontrole zemin kattaki subasman perdelerine oturan duvarlar dahilmidir.