  • TBDY 2018 Kolon Donatılarının Bindirmeli Ekleri

    Gönderen harunarslan açık 8 Şubat 2019, 14:14

    Ahmet Hocam merhaba;

    Yönetmelikle ilgili sizi sık sık rahatsız ediyoruz. Hiçbir sorumuzu yanıtsız bırakmıyorsunuz tekrar teşekkür ederiz.

    “Yönetmelikte 7.3.3.1 – Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Bindirmeli ekinin boyu lb ’den küçük olmayacaktır. “

    Perde başlıkları ya da gövde için böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Ortadan bindirme durumu perdeler başlıkları ve gövdesi için geçerli mi? Geçerli değil ise perdeleri kat hizasında 1.5 lb, kolonları ise kat ortasında lb boyu kadar mı bindireceğiz. Yoksa perdeleri kat hizasında lb kadar,  kolonları orta bölgede lb kadar mı bindireceğiz?

    Saygılarımla

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    11 Şubat 2019, 05:01

    Ahmet Hocam merhaba;

    Yönetmelikle ilgili sizi sık sık rahatsız ediyoruz. Hiçbir sorumuzu yanıtsız bırakmıyorsunuz tekrar teşekkür ederiz.

    “Yönetmelikte 7.3.3.1 – Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, kolonun serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılacaktır. Bindirmeli ekinin boyu lb ’den küçük olmayacaktır. “

    Perde başlıkları ya da gövde için böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Ortadan bindirme durumu perdeler başlıkları ve gövdesi için geçerli mi? Geçerli değil ise perdeleri kat hizasında 1.5 lb, kolonları ise kat ortasında lb boyu kadar mı bindireceğiz. Yoksa perdeleri kat hizasında lb kadar,  kolonları orta bölgede lb kadar mı bindireceğiz?

    Saygılarımla

    Merhaba

    Kolon ile perde calismasi farklidir. Kolonlar icin moment diyagramini dusunurseniz ortaya yakin bolgede  isaret degistirir. Yani keesit tesirinin sıfir(moment) oldugu bolge ortaya yakindir. Yonetmelikte bunu dusunmus ve ekleri momentin sofir oldugu bolgede yapin demis. Perdeler ise kolonkar gibi calismaz. Adete dikey bir konsol gibi calisir(temelden bina yuksekligince) . Bu baglamda perdeler icin her katta ortaya yakin bir bolgede sifir momentten bahsedemezssiniz. Perdelerde ortada ek yapmak da bu yuzden gerekmezz. Perfe basliklarida bir kolon degildir perfenin parcasidir. Perde basliklarinda da ortada ek gerekmez. TS  de kolonlar icin verilmis donati sartlari perdeleri baglamaz.