  • Gönderen servany2 açık 16 Ocak 2019, 15:51

    Merhaba Ahmet bey,

    2007 yönetmeliğine göre çözdüğüm projeyi 2018 yönetmeliğine göre analiz ettiğimde periyot değerleri çok farklı çıkıyor 2007 yönetmeliğine göre çıkan periyot 0.67 civarında iken yeni yönetmeliğe göre 0.90 çıkıyor bu durum normal midir ? sebebini merak ediyorum ancak pek bilgi bulamadım 

    eskiden ortalama kat başına 0.10 değeri artık olmuycak gibi sanırsam kendimizi nasıl teyit edebiliriz aşağı yukarı bir öneriniz var mı ?

    sacikyunus yanıtladı 7 yıl, 9 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Ocak 2019, 16:54

    Merhaba Ahmet bey,

    2007 yönetmeliğine göre çözdüğüm projeyi 2018 yönetmeliğine göre analiz ettiğimde periyot değerleri çok farklı çıkıyor 2007 yönetmeliğine göre çıkan periyot 0.67 civarında iken yeni yönetmeliğe göre 0.90 çıkıyor bu durum normal midir ? sebebini merak ediyorum ancak pek bilgi bulamadım 

    eskiden ortalama kat başına 0.10 değeri artık olmuycak gibi sanırsam kendimizi nasıl teyit edebiliriz aşağı yukarı bir öneriniz var mı ?

    Bu durum normal. TDY2007  de rijitlik azaltmasi yapmiyorfunuz. TBDY2018 de kolon kiris ve perdelerde catlamis kesit rijitligi kullaniyorsunuz. Boyle olunca bina daha fazla oteleniyor dolayidiyle petiyot artiyor. Basiniza gelen normal bir durum. Yaklasik periyot jcin Ct H yi kullanabilirdiniz(TBDY2018 de bahsedillyor)

  • servany2

    Misafir
    16 Ocak 2019, 17:53

    Öncelikle yanıtınız için çok teşekkür ederim

    -aklımı karıştıran kısımda bu dediğiniz gibi bu ampirik formül 98 afet yönetmeliğinde de geçiyordu (şuan ki yönetmelik denk 4.27)  2007 yönetmeliğiyle yakın sonuç vermekteydi mesela bahsettiğim yapı yüksekliği 15 metre periyodu 0.57 çıkıyor formüle göre ama periyot neredeyse 2 katı sanırım artık tahmini bir yaklaşımda bulunamayacağız

  • AhmetSelçuk

    Misafir
    16 Ocak 2019, 19:38

    fikir vermesi acisindan yine 0.10×H kullanabilirsiniz. bununla birlikte bu degerin yaklasik kalibre edilmesiyle 2018 tbdy de gecen Ct×H^3/4 kullanabilirsiniz. Ct =0.07 alinabilir.

    ornek olarak 10 kat × 3m yapida

    2007: 0.10×10 = 1 sn
    2018: 0.07 × 30^(3÷4) = 0.90 sn

  • servany2

    Misafir
    16 Ocak 2019, 21:37

    Merhaba

    Yanlış anlaşıldım sanırım dediğiniz konuda haklısınız ancak mevcut yapı
    5kat * 3 m den yaklaşık periyotu 0.5 veya formüle göre 0,57 yaklaşık bu değerlerdi, ancak 2018 yönetmeliğine göre analiz yapınca yapı periyodu 0.89 civarında çıkıyor anlatmak istediğim buydu tam olarak
    Yani emin olmamak la beraber
    0.10 yerine alcağımız katsayı 0.15 , 0.16 civarına çıkmış gibi görünüyor.

  • sacikyunus

    Misafir
    18 Ocak 2019, 11:33

    merhaba
    idecad v10 da aynı durumla bende karşılaşıyorum yapı periyotları eskiye nazaran çok artmış durumda