Tbdy 4.3.4.6
Ahmet bey merhabalar
BYS 6 BKS 3 DTS 1 olan bir projem var. Çerçeve + perdeli
4.3.2.4 ile ilgili görüşlerinizi okudum katılıyorum fakat hala bir resmi bilgilendirme yok sanırım bu konuyla ilgili.
Projeyi yüksek sünek olarak çözerken birde sınırlı sünek olarak çözümünü denedim.Sınırlı Sünek çözümde madde 4.3.4.7 karşımıza çıkıyor.Orda da 4.3 denklemi sağlanmazsa(sağlamadım) 4.3.4.6 uygulanacaktır diyor.4.3.4.6: “Bu koşulun sağlanamaması durumunda deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayılarıyla izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır”
R=4 D=2 BYS=6 olan bu projede ne değişikliği istiyor bu madde. Beni A31’e yönlendiriyor ama hangisi doğru :
1-A31’deki R ve D değerlerini mevcut projeye işleyip devam edebilirim.
2-A31 uygulamak için BYS6 uygun değil dolayısı ile yüksek sünek çözmek zorundayım.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.