Hocam merhaba;
bodrum+5 kat yapıda zemin kat 600m2 iş yeridir. bu iş yerinin arka cephesi tamamen cam doğrama görünmektedir mimari projede(20metre) statik olarak da ona göre hesap yapılmıştır. tadilat yapılmak istenip arka cephe tamamen tuğla duvar ile örülmüştür(kat yüksekliği 3.80m)
Tadilat yapılması için Statik proje müellifinden teknik rapor mu alınması gerekir yoksa TBDY e göre yapılacak işlemler ne olmalıdır.
Merhaba
20 metre civarinda bir aks uzerine yakladik 3.20-3.3 metre civari yuksekliginde tugla duvar orulmus yada orulecek.
Oncelikle statik hesaplara bir bakin, bahsettiginiz o bolumde kirisler icin dkdtra yuk tanimlanmismi? Tanimalandiysa problem yok. Tanimlanmadi ise duruma bakalim:
19x19x13.5 luk tugla kullanilirsa yaklasik 700kg/m bir etkisi olur. 20 metre uzunlukta 20×700=14000kg yani 14 ton luk bir yuk artisina sebep olur. Bumuktar dikkate deger bir yuk artisidir. Birkac satirlik raporla “uygundur” sonucuna varilmaz. Bu durumda mevcut yapi nin Yeni yuklemeye gore mevcut yapi performans analizine sokulmasi gerekir. Kontrollu hasari saglamasi beklenir.
Bu tür nispeten buyuk yuk getiren tadilatlarda iyi dysunmek gerekir. Mesela soz konusu bu tadilatta 13.5 luk tugla yerine nispeten hafif paneller kullanilarak cephe kapatilabilir(iki panel arasinada yalitim malzemesi). Bu baglamda hem performans analizine yapi sokulmaz hem de teknik olarak uygun bir cozum uretilebilmis olur.