Sayın Hocam merhabalar,
Yeni yönetmeliğimizde spektrumlardaki 0.4Sds değerinin Sd1 ile eşit olması ya da ondan büyük olması mümkün olabilir mi? Olursa böyle bir spektrumu kullanabilir miyiz?
Saygılarımla
Merhaba,
0.4 Sds nedir, once ona bakalim. Periyotun sifir oldugu yerdeki ivme. Yani YER IVMESI. BIREBIR ZEMINDEKI IVME, BINANIN TABANINDAKI IVME. Sd1 de bildiginiz uzere 1 saniyelik periyota denk gelen ivme. Dikkat ederseniz Ss ve S1 harita buyuklukleri direk deprem tehlikesi buyuklugu ile ilgili. Yani Ss buyukse S1 de buyuk. Kucukse kucuk. Bu spektrumu da biliyorsunuz HER BINA VE ZEMINE GORE AYRI CIZIYORSUNUZ. Dokayisiyle Sd1 ile 0.4Sds arasinda standart bir vagintidan soz edemezssiniz. Bazi periyotlarda, ivme 0.4Sds den kucuk olabilir, bu mumkun. Zaten spektrumu incelerseniz 0.4Sds nin altina inen kisimlari gorursunuz. Olabikir, siz yine bu spektrumu kullanacaksiniz. Bu spektrum yapidaki ivmenizi belirler. Malum periyot buyudukca , yer ivmesinden bile(0.4Sds den kucuk) daha kucuk degerler olur/olusur