TBDY2018 Göreli Kat Ötelemesi & Bina Harici Yapılar
Ahmet Bey Merhaba,
Öncelikle bu platforma emek vererek bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Malum yeni yönetmeliğe alışmaya çalışıyoruz. Bu konuları size danışmak istiyorum.
1) TBDY2018 Madde 4.9.1.1’i aşağıda paylaşıyorum. Daha önce neden dikkatimi çekmedi bilmiyorum benim hatam. Fakat burada bahsedilen azaltılmış göreli kat ötelemelerini örnek vermek gerekirse x yönü ötelemesi için aşağıdaki kombinasyonlardan hangisiyle hesaplayacağız?
a) G_Q_EX
b) G_Q_EX_0,3EY
c) G_0,7(EX_0,3EY) (TBDY2018 Deprem Komb.)
4.9.1.1 – (X) deprem doğrultusunda herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade eden azaltılmış göreli kat ötelemesi, (X) Δi , Denk.(4.32) ile elde edilecektir.
2) Bina dışı yapıların hesabı için referansımız hangi yönetmelik veya standart olmalı? Örnek vermek gerekirse yollardaki başüstü tabelaları hangi yönetmeliğe girmektedir.
Teşekkür ederim.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.