TBDY2018 Kesme Güvenliği
Ahmet Bey Merhaba,
1) TBDY2018 kiriş/kolon kesme güvenliği kısımlarında, Vmax diye tabir ettiğimiz kesitin taşıyabileceği sınır değer formüllerini birim değiştirdiğimde farklı sonuç alıyorum. Bu durumda bu formüllerin bir ismi oluyordu(ampirik miydi) diye hatırlıyorum ve altında kullanmanız gereken birimleri veriyordu kaynaklar.
Basitçe test edersek:
Ve < 0,85 * bw * d * karekök(fck)
Ve < 0,85 * 45 * 50 * karekök(300) (Birimler: kg - cm)
Ve < 33125 kgVe < 0,85 * bw * d * karekök(fck)
Ve < 0,85 * 450 * 500 * karekök(30) (Birimler: N - mm)
Ve < 1047519 N = 106780 kgKullanmamız gereken birim büyük ihtimalle (N – mm) eski yönetmelik ile yakın sonucu veriyor çünkü. Eğer ben bir şeyi gözden kaçırmıyorsam yönetmelikte bu bilgiyi nasıl eksik olarak verebiliyorlar anlamıyorum.2) Eski deprem yönetmeliğinde, 0,22*bw*d*fcd
TS9967 prefabrik yönetmeliği kısa konsollar için, 0,15*fck*bw*d
TBDY 2018’de kiriş/kolon için, 0,85*bw*d*karekök(fck)
Bu değerler hemen hemen aynı sonuçları veriyor zaten ama ben prefabrik bir kısa konsol hesaplarken TS9967’yi mi yoksa TBDY2018’i mi kullanıcam kararsız kaldım.Yardımlarınız için teşekkür ederiz Ahmet Bey,
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.