Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › TBDY2018 Modal Analiz ile Rijit Bodrumlu Yapı Tasarımı

  • TBDY2018 Modal Analiz ile Rijit Bodrumlu Yapı Tasarımı

    Gönderen mtopaktas açık 4 Ekim 2018, 11:48

    Ahmet Bey merhaba;

    Yeni yönetmelik 3.3.1’e göre Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst olmadığı takdirde bodrum ile üst yapıyı birlikte modellememiz gerektiği ifadesi var. Bu durumdaki bir yapıyı çözmem gerekiyor ve vaktim daraldı. Yönetmeliğin 4.8.5. maddesinde “iki yükleme durumlu” hesap ile yapılabileceği bilgisi var. Yardıma ihtiyacım olan konu, bu yöntemi sap2000 ile nasıl uygulayabiliriz? Yardımınız için teşekkürler.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Ekim 2018, 05:56

    Ahmet Bey merhaba;

    Yeni yönetmelik 3.3.1’e göre Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst olmadığı takdirde bodrum ile üst yapıyı birlikte modellememiz gerektiği ifadesi var. Bu durumdaki bir yapıyı çözmem gerekiyor ve vaktim daraldı. Yönetmeliğin 4.8.5. maddesinde “iki yükleme durumlu” hesap ile yapılabileceği bilgisi var. Yardıma ihtiyacım olan konu, bu yöntemi sap2000 ile nasıl uygulayabiliriz? Yardımınız için teşekkürler.

    TBDY2019 a gore, eger bodrum katlar yeterli rijitlikte ise , rijit bidrum kat kabulu yapabilmektesiniz. Eger bodrum rijit ise bodrum kat dahil yapi periyodunun nispeten kucuk cikmasi gerekir. Yani bodrum haric yapiyi modellersiniz periyoda bakarsiniz, bodrum dahil yapiyi modeller periyoda bakarsiniz. Eger bodrum lu modellemede periyod kuculmusse dersiniz ki bu bodrum perdeleri rijitlik vermis ve rijit bodrum kabulu yapabilirsiniz. Yonetmeligin mantigi bu.

    Sizin yapinizda anladigim kadariyle bodrum perdesi var ama yeterli rijitligi saglamamis ve periyod yeterince kuculmemis.(<1.1) . Bu durumda siz yapiyi tek parca modelleyeceksiniz  ve rijit bodrum kabulu yapmayacaksiniz...
    Soruyu dogru anladigimi umuyorum.

  • mtopaktas

    Misafir
    5 Ekim 2018, 08:58

    Evet tam olarak dediğiniz gibi. Fakat eski yönetmelikten farklı olarak iki yükleme durumlu hesap var yönetmelikte:

    4.8.5.2.Hesabın ilk yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece üst bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak modal hesap yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece üst bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir.Hesapta üst bölüm için Tablo (4.1)’den seçilen Rüst ve Düst katsayılarına göre her bir m’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ra )m,üst kullanılacaktır. Birinci yükleme durumunda, hem üst bölüm’de, hem de alt bölüm’de azaltılmış iç kuvvetler elde edilir.

    4.8.5.3.Hesabın ikinci yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece alt bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak analiz yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece alt bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir.Hesapta alt bölüm (bodrum) için (Ralt /I )=2.5 ve Dalt =1.5 alınarak her bir n’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ra )n,alt kullanılacaktır.

    Burada, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde(Bodrum+üst yapı) bu iki farklı yüklemeyi nasıl yapacağımızı anlayamadım.

    Soru biraz uzun oldu, anlayışınıza sığınıyorum, teşekkürler.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    8 Ekim 2018, 05:44

    Evet tam olarak dediğiniz gibi. Fakat eski yönetmelikten farklı olarak iki yükleme durumlu hesap var yönetmelikte:

    4.8.5.2.Hesabın ilk yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece üst bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak modal hesap yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece üst bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir.Hesapta üst bölüm için Tablo (4.1)’den seçilen Rüst ve Düst katsayılarına göre her bir m’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ra )m,üst kullanılacaktır. Birinci yükleme durumunda, hem üst bölüm’de, hem de alt bölüm’de azaltılmış iç kuvvetler elde edilir.

    4.8.5.3.Hesabın ikinci yükleme durumunda, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde sadece alt bölüm’ün kütleleri gözönüne alınarak analiz yapılır. Bu durumda yeterli titreşim modu sayısı, sadece alt bölüm’ün toplam kütlesi esas alınarak hesaplanan etkin kütle katılım oranları’na göre belirlenecektir.Hesapta alt bölüm (bodrum) için (Ralt /I )=2.5 ve Dalt =1.5 alınarak her bir n’inci titreşim modu için Denk.(4.1)’den hesaplanan deprem yükü azaltma katsayısı (Ra )n,alt kullanılacaktır.

    Burada, ortak tek taşıyıcı sistem modelinde(Bodrum+üst yapı) bu iki farklı yüklemeyi nasıl yapacağımızı anlayamadım.

    Soru biraz uzun oldu, anlayışınıza sığınıyorum, teşekkürler.

    Merhaba

    Oncelikle iki  hatirlatma yapacagim Sonra bir bilgi verecegim, sonrada bu hatirlatma ve bilgi ışıginda sorunuzu cevaplayacagim.

    Birinci Hatirlatmam şu: Deprem yonetmeligine gore rijit bodrumlu bina demenin iki sarti vardir. Birinci şart, bodrum perdelerinin binanin en az 3 tarafini cevrelemesi , ikinci sarttaTptum/Tpus<=1.1 olmasi. Yani periyod oraninin nispeten kucuk olmasi. Bu iki sart AYNI ANDA saglaniyorsa rijit bodrumlu bina dersiniz. Binanizin 3 yani perde ike cevrilidir ama oeriyod orani yeterli degildir, rijit bodrum kabulu yapamazssiniz. Yada binanin 2 tarafinda tam perde vardir yine rijit bodrum kabulu yapamazssiniz. İki sart AYNI ANDA SAGLANACAK. Bakin burası onemli!!!.Ikinci hatirlatmamda şu “eski yonetmelikten farkli iki hesap durumu rijit bodrumlu binalar icin var demissiniz”  Ancak tdy2007 de de bu hesap tarzlari vardi ve degisik yerlerde bulunuyordu. Yine alt ust R leri bir takim binalarda kullaniyorduk, yine rijit bodrumlu binalari iki adimda cozuyorduk, dolayisiyle TBDY2019 sadece bunlari bir duzene soktu, yoksa yeni bir hessp teknigi getirmedi.Iki hatirlatmam bu.Gelelim verecegim bilgiye. Sadece rijit bodrumlu binalar iki adimli hesapla cozulur. Rijit bodrumlu bina icinde yukarida iki sart in ayni anda saglanmasi gerekir. Yazmistim yukarida. 3 taraf perde olacak, peroyod orani belli degerde olacak. Sadece bodrumda bikac tane perde varsa iki adumli hesap UYGULAMAYACAKSINIZ. Bodrumun iki tarafinda perde varsa IKI ADIMLI HESAP UYGULAMAYACAKSINIZ. Sadece bodrumda olan perdeler duzendiz olarak oraya buraya dagitilmissa IKI ADIMLI HESAP UYGULAMAYACAKSINIZ.Bu bilgi ve hatirlatmalardan sonra sorunuzun cevabina gelirsek, bodrumda perde var diye kayitsiz sartsiz iki adimli hesap uygulanmaz. Sizin bodrum perdeleriniz olmasina ragmen her iki kosul ayni anda saglanmiyor. Siz yapiyi tek parca midelleyip klasik klarak tek parca cozeceksiniz alt, ust vb sizi ilgilendirmeyecek….

  • mtopaktas

    Misafir
    9 Ekim 2018, 11:12

    Hocam teşekkür ederim.

  • Raif Efendi

    Misafir
    30 Mart 2023, 23:12

    Hocam bu konuyu şu bağlamda biraz daha açar mısınız.

    Bu iki hesap yönteminin (tek yükleme ve iki yükleme) birbirlerine göre avantajları vs nedir. Yani benim sistemim ikisini de kullanmaya müsade ediyorsa hangisini seçmeliyim, niçin?

    Yani rijit bodrum olmasına rağmen tek yükleme durumlu hesap yöntemi uygulayabilir miyim, uygulamalı mıyım?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    31 Mart 2023, 10:52

    Hocam bu konuyu şu bağlamda biraz daha açar mısınız.

    Bu iki hesap yönteminin (tek yükleme ve iki yükleme) birbirlerine göre avantajları vs nedir. Yani benim sistemim ikisini de kullanmaya müsade ediyorsa hangisini seçmeliyim, niçin?

    Yani rijit bodrum olmasına rağmen tek yükleme durumlu hesap yöntemi uygulayabilir miyim, uygulamalı mıyım?

    Rijit bodrum varda  binnayi 2 ye ayirip cozeceksiniz,  yada  alt ve  ust  kisim icin ayri  R  katssyilari kullanacaksiniz.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi