  • Gönderen civilbr açık 29 Ekim 2018, 12:21

    ahmet bey merhabalar,

    tbdy2018 e göre güçlendirme projesi hazırlamak için bina bilgilerim şöyle. bys=8 , dts=4a, bks=1

    tablo 3.4 de şekil degiştirmeye göre analiz yapmam gerektiği ve kontrollü hasar performans düzeyini sağlamam gerektiğini söylüyor. yalnız tbdy 2018 15.8.2 de şöyle bir madde var;
    “Mevcut binaların deprem performansı, uygulanan deprem etkisi altında binada oluşması beklenen hasarların durumu ile ilişkili olup dört farklı hasar durumu esas alınarak tanımlanmıştır. 15.5 ve 15.6’da tanımlanan hesap yöntemlerinin uygulanması ve 15.7’ye göre eleman performanslarına karar verilmesi ile bina deprem performans düzeyi belirlenir”

    madde 15.5.3 e göre benim binam bys 5 den büyük lduğu için doğrusal hesap yöntemini de yapmam gerekir anlamına mı geliyor

    ayrıca 15.4.1 de mevcut ve güçlendirilmiş binalarda doğrusal veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanılabilir diyor. ama tablo 3.4 de şekil değiştirmeye göre analiz yapmam gerektiği söylüyor.

    civilbr yanıtladı 8 yıl önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    30 Ekim 2018, 06:52

    ahmet bey merhabalar,

    tbdy2018 e göre güçlendirme projesi hazırlamak için bina bilgilerim şöyle. bys=8 , dts=4a, bks=1

    tablo 3.4 de şekil degiştirmeye göre analiz yapmam gerektiği ve kontrollü hasar performans düzeyini sağlamam gerektiğini söylüyor. yalnız tbdy 2018 15.8.2 de şöyle bir madde var;
    “Mevcut binaların deprem performansı, uygulanan deprem etkisi altında binada oluşması beklenen hasarların durumu ile ilişkili olup dört farklı hasar durumu esas alınarak tanımlanmıştır. 15.5 ve 15.6’da tanımlanan hesap yöntemlerinin uygulanması ve 15.7’ye göre eleman performanslarına karar verilmesi ile bina deprem performans düzeyi belirlenir”

    madde 15.5.3 e göre benim binam bys 5 den büyük lduğu için doğrusal hesap yöntemini de yapmam gerekir anlamına mı geliyor

    ayrıca 15.4.1 de mevcut ve güçlendirilmiş binalarda doğrusal veya doğrusal olmayan hesap yöntemi kullanılabilir diyor. ama tablo 3.4 de şekil değiştirmeye göre analiz yapmam gerektiği söylüyor.

    Merhaba

    TBDY2018  tablo 3.4 ‘  e baktiginizda BYS >2 olan mevcut yapilar icin, DD2 tasarim depremine gore Sekil Degistirme esasli hesap yapilmasi gerektigi ve bu hesap sonunda da KH nin saglanmasi gerektigi soylenir. Bu durum her halukaeda gecerlidir ve hic bir kıstasa bakmadan sekil degistirme  esasli hesap yapip mevcut binanizin performansina bakabilirsiniz. Buraya kadar sorun yok sanirim.

    TBDY2018 ayni zaman da bazi duzenli binalar icinde kolaylik getirmistir. Mesela 17 bolumde basit bir hesapla cok duzenli bir binayi ayrintiya girmeden hesaplayabilirsiniz, eger binsniz 17.bolumde tanimlanan bina gibiyse yonetmeligin daha onceki kosullarina uymayabilirsiniz, kontrol etmeyebilirsiniz. Yine bu kolayliklardan biri de bikdiginiz uzere esdeger deprem yukunu duzenli binada belli yukseklikteki binalarda kullanma olanaginin olmasidir.

    Bahsettiginiz mevcut binalarda dogrusal hesaba izin verilmesi ve performans analizi yapilabilmeside bu baglamdadir. Eger sizin performans analizi yapmak istediginiz bina 15.5.3 de sartlara harfiyen uyuyorsa, BYS 5 ten huyukse, B3 duzendizloginiz yoksa,EKO degerleriniz c bendine uyuyorsa, EKO ortalamasi 3 ten buyukse(kolon, perde vb), kiris eko ortalamasi 5 ten buyukse o zaman , tum bu sartlar ayni anda saglaniyorsa  sadece bu bina icin sekil degistirme esasli hesap yapmadan dogrusal hesap yapabilirsiniz(bilemiyorum boyle bir bina var mi?). Boyle bir binanin ihtimalinin cok az oldugu asikardir. Bu sartlara uygun bir bina da dogrusal hesap yaptiginizda dahi TBDY2018 sizden yaklasik sekil degistirme esasli hesabi yine istemektedir. Dogrusal hesap yaptiginiz mevcut binada ek 15/A ya gore basitlestirilmis bir sekil degistirme hesabi yine yapacaksiniz ve performansa karar vereceksiniz. Yani her halukarda bir sekil degistirme hesabi me cut binalarda yapacaksiniz.

    Sonuc olarak tablo 3.4 kosulduz uygulayacaginiz bir tablo. Ama binaniz ozelse,duzenli ise bahsettigimiz sartlari saglayan bina ise ozel durum olarak , basotlestirilmis sekil degistirme hesabi ek 15 A yi kullanarak sadece dogrusal hesapla yetinebilirsiniz. Ancak yukarida bahsettigim durumlardsn birine dahi yapiniz uymaz ise direkt Sekil degistirme esasli hesap uygulamak zorundasiniz …

  • civilbr

    Misafir
    30 Ekim 2018, 07:21

    Anladım. bilgi için teşekkür ederim