Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • TBDY2018_Kiriş Kesme Güvenliği

    Gönderen Alozan açık 7 Kasım 2023, 07:15

    Hocam Merhaba,

    TBDY2018; 7.4.5.3 Maddesi:
    “Kiriş enine donatısının hesabında, betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS 500’e
    göre belirlenecektir. Ancak, 7.4.4’te tanımlanan kiriş sarılma bölgelerindeki enine donatının
    hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam
    kesme kuvvetinin
    yarısından daha büyük olması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı
    Vc = 0 alınacaktır.”

    Bu maddede renklendirdiğim iki değerin hesabı için anladığım:

    Sadece deprem yüklerindne oluşan kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız sadece eşdeğer deprem yükünden aldığımız kiriş kesme kuvveti.(Yük katsayısı=1)

    Depremli durumdaki toplam kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız eşdeğer deprem yükü ve düşey yüklerin birleşiminden oluşan kombinasyonun kiriş kesme kuvveti.(Tüm yüklerin yük katsayısı=1)

    Fakat TBDY2018 uygulama elkitabındaki(aşağıdaki resim) örnekte Vdy=215kN diye gösterilen değer düşey yüklerin dahil olduğu durum gibi gözüküyor. Ayrıca VG+Q-EX=376kN değeri “D” katsayısı ile arttırılmış yüklere göre verilmiş. Bu durum kafamı karıştırdı hem yük katsayıları ile çarpılmış değerler kullanılmış hem de Vdy için sadece eşdeğer depremden gelen yüke bakılacakken düşey yükler de dikkate alınmış. Bu konudaki hatamı yada örnekteki durumu anlatabilir misiniz.

    Alozan yanıtladı 2 yıl, 12 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Kasım 2023, 11:48

    Hocam Merhaba,

    TBDY2018; 7.4.5.3 Maddesi:
    “Kiriş enine donatısının hesabında, betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS 500’e
    göre belirlenecektir. Ancak, 7.4.4’te tanımlanan kiriş sarılma bölgelerindeki enine donatının
    hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam
    kesme kuvvetinin
    yarısından daha büyük olması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı
    Vc = 0 alınacaktır.”

    Bu maddede renklendirdiğim iki değerin hesabı için anladığım:

    Sadece deprem yüklerindne oluşan kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız sadece eşdeğer deprem yükünden aldığımız kiriş kesme kuvveti.(Yük katsayısı=1)

    Depremli durumdaki toplam kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız eşdeğer deprem yükü ve düşey yüklerin birleşiminden oluşan kombinasyonun kiriş kesme kuvveti.(Tüm yüklerin yük katsayısı=1)

    Fakat TBDY2018 uygulama elkitabındaki(aşağıdaki resim) örnekte Vdy=215kN diye gösterilen değer düşey yüklerin dahil olduğu durum gibi gözüküyor. Ayrıca VG+Q-EX=376kN değeri “D” katsayısı ile arttırılmış yüklere göre verilmiş. Bu durum kafamı karıştırdı hem yük katsayıları ile çarpılmış değerler kullanılmış hem de Vdy için sadece eşdeğer depremden gelen yüke bakılacakken düşey yükler de dikkate alınmış. Bu konudaki hatamı yada örnekteki durumu anlatabilir misiniz.

    Merhaba,

    Ornekler  kitabinda  bu tip  hatalar mevcut.  Sonucta kul yapisi.  Sizin  bilginiz ve  uygulamaniz dogru.  Bu durumda  V(Ex) / V(G+Q+Ex)  oranina bakilir. V(Ex)  sadece deprem nedeniyle olusan kesme kuvveti,  V(Q+G+Ex) de kombinasyondan gelen toplam kesme kuvvetudir. Amac depremden gelen  kesme kkuvvetinin  kümulatifte  ne kadar  buyuk  oldugunun  belirlenmesidir. Ornekte indisler tanimlar dogru verilmis, sayilar kariştırılmıştir, bu ornekteki sayilari dikkate almayiniz.

  • Alozan

    Misafir
    7 Kasım 2023, 12:11

    Teşekkür hocam. Allah razı olsun.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi