TBDY2018_Kiriş Kesme Güvenliği
Hocam Merhaba,
TBDY2018; 7.4.5.3 Maddesi:
“Kiriş enine donatısının hesabında, betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS 500’e
göre belirlenecektir. Ancak, 7.4.4’te tanımlanan kiriş sarılma bölgelerindeki enine donatının
hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam
kesme kuvvetinin yarısından daha büyük olması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı
Vc = 0 alınacaktır.”Bu maddede renklendirdiğim iki değerin hesabı için anladığım:
Sadece deprem yüklerindne oluşan kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız sadece eşdeğer deprem yükünden aldığımız kiriş kesme kuvveti.(Yük katsayısı=1)
Depremli durumdaki toplam kesme kuvveti: Hesap modelinden aldığımız eşdeğer deprem yükü ve düşey yüklerin birleşiminden oluşan kombinasyonun kiriş kesme kuvveti.(Tüm yüklerin yük katsayısı=1)
Fakat TBDY2018 uygulama elkitabındaki(aşağıdaki resim) örnekte Vdy=215kN diye gösterilen değer düşey yüklerin dahil olduğu durum gibi gözüküyor. Ayrıca VG+Q-EX=376kN değeri “D” katsayısı ile arttırılmış yüklere göre verilmiş. Bu durum kafamı karıştırdı hem yük katsayıları ile çarpılmış değerler kullanılmış hem de Vdy için sadece eşdeğer depremden gelen yüke bakılacakken düşey yükler de dikkate alınmış. Bu konudaki hatamı yada örnekteki durumu anlatabilir misiniz.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.