TBDY_2018_4.3.2.4. MADDESİ
Merhaba Ahmet Bey,DTS=2, BYS=5, BKS=3 olan binayı A15 deki R ve D değerlerini kullanarak çözümlüyorum. Mdev<0,40 çıkıyor, R ve D değerlerini değiştirmeden Kuşatılmış/kuşatılmamış birleşim ve Güçlü kolon kontröllerini tamamlayıp analizimi tamamlamayı düşünüyorum. Lakin binada x ve y yönünde 2 şer adet perde olması nedeniyle M0<1/3 koşulunu sağlıyorum. Bu binaya TBDY 2018 madde 4.3.2.4. 'ün (b) maddesindeki şarta uygun kenar perdesi koyma mecburiyetim var mı? Yoksa bu binada kenar aks perdesi olsa idi, o zaman mı bu şartı sağlatmak için uğraşmam gerekecekti? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.