Gönderen TORES açık 11 Şubat 2020, 12:00Hocam Merhaba
Ben 8 katlı bir binayı güçlendirmesi yapacağım.Bildiğiniz üzere Yönetmelik ŞGT göre tasarım yapmak zorundayız.
İlk sorum benim mevcut yapım tek katlı olsa da tasarım gözetmeni gerektiyor mu?
diğeri de Mevcut yapılarda 15.5.3 Doğrusal Hesap yöntemlerinin kullanılma sınırları diye bir bölüm var ben Şgt’ye göre hesap yapacaksam bu bölümü ne zaman kullanacağım.Genel anlamda bir bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim
Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Hocam Merhaba
Ben 8 katlı bir binayı güçlendirmesi yapacağım.Bildiğiniz üzere Yönetmelik ŞGT göre tasarım yapmak zorundayız.
İlk sorum benim mevcut yapım tek katlı olsa da tasarım gözetmeni gerektiyor mu?
diğeri de Mevcut yapılarda 15.5.3 Doğrusal Hesap yöntemlerinin kullanılma sınırları diye bir bölüm var ben Şgt’ye göre hesap yapacaksam bu bölümü ne zaman kullanacağım.Genel anlamda bir bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim
Merhaba,
Mevcut yapilarin degerlendirilmesinde her kosulda ŞGDT yontemini yani sekil degistirme yontemini kullanmak zorunda degilsiniz. Mevcut yapikarin performans analizinde DGT(dogrusal hesap) da kullanabilirsiniz. Yonetmelik ayni bu sekilde soyluyor. Ancak DGT yontemini yani dogrusal hesap yontemini kulanacagini, binalar cok kisitli. Binaniz duzgun olacak, duzensiz olmayacak, girinti cikinti olmayacak, EKO degerleriniz belli sinirlar icinde olacak, BYS ‘niz 5 ten buyuk olacak(yani 8 katta kullanamazssiniz). Eger boyle bir yapi bulursaniz/bulabirseniz DGT kullanirsiniz. Bu arada sunu da birteyim, bahsedilen bu mevcut yapida DGT bile hesap yapsaniz ,elemanlarin kendi akslarinin yerdegistirmesine gore, elemandaki sekil degistirmeyi/dönmeyi bulup(tahmin edip) ona gore kiyasliyorsunuz, bu donusturme ampirik. Yani her ne kadar yonetmeligimiz mevcut bina analizlerinde DGT ye izin versede sanirim boyle bir bina bulup analiz etmek zor.. Bazen Son detece duzenli, jare tasiyici sistemi iyi gibi, bikac katli, B3 duzensizligi olmayan bir binaya rastlayip bunu DGT ile cozeceginizi zannedersiniz. Ancak EKO(etki/kapasite) oranlarini buldugunuzda DGT ye uygun olmadigini gorebilirsiniz. O kadar hesabi cope atip sirf EKO uymadigindan SEKIL DEGISTIRME ESASLI hesaba gecip sifirdan baslarsiniz. Bu aciklamadan sonra mevcut bina performanslarinda, her binada SGDT kullanilmasini onerebiliriz/yonetmelikte onermekte. Sonuc olarak DGT yi cok kisitli binalarda kullanabilmektesiniz, sartlari yukarda yazdim. Sekil degistirme esasli hesabi ise her tur mevcut binada kullanabilirsiniz. Tek katli da oksa, cok katli da olsa sekil degistirme isin icine girmisse Gozetmen gerekli.

mühendis10
Misafir12 Şubat 2020, 09:31Merhabalar Hocam;
Kapsam
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda (a) ila (g)’de belirtilen konular 1.3.1’de tanımlanan
“tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetine tabidir:
(a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’de belirtilen Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri
(b) Bölüm 2 kapsamında 2.5’e göre Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin
Tanımlanması
(c) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre Sahaya Özel Zemin Davranışı
Analizleri
(d) Bölüm 5 kapsamında 5.6.6’ya göre Çok Modlu İtme Yöntemleri ve 5.7’ye göre Zaman
Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı
(e) Bölüm 13’e göre Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(f) Bölüm 14’e göre Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(g) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yapı-
Kazık-Zemin Etkileşimi HesaplarıTbdy 2018 de tasarım gözetmeni gerekli durumlar yukarıda belirtilmiş.
ŞGDT Tek Modlu İtme yöntemi kullanıldığında tasarım gözetmeni gerekmediği anlaşılmaktadır hocam.
Sizin yorumunuzu öğrenebilir miyiz hocam bu konu ile ilgili.Teşekkürler…
Merhabalar Hocam;
Kapsam
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda (a) ila (g)’de belirtilen konular 1.3.1’de tanımlanan
“tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetine tabidir:
(a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’de belirtilen Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri
(b) Bölüm 2 kapsamında 2.5’e göre Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin
Tanımlanması
(c) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre Sahaya Özel Zemin Davranışı
Analizleri
(d) Bölüm 5 kapsamında 5.6.6’ya göre Çok Modlu İtme Yöntemleri ve 5.7’ye göre Zaman
Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı
(e) Bölüm 13’e göre Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(f) Bölüm 14’e göre Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
(g) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yapı-
Kazık-Zemin Etkileşimi HesaplarıTbdy 2018 de tasarım gözetmeni gerekli durumlar yukarıda belirtilmiş.
ŞGDT Tek Modlu İtme yöntemi kullanıldığında tasarım gözetmeni gerekmediği anlaşılmaktadır hocam.
Sizin yorumunuzu öğrenebilir miyiz hocam bu konu ile ilgili.Teşekkürler…
Merhaba,
Tek modlu itme yonteminde, deprem yuku artirimi(itmeleri) HAKIM TITRESIM MOD SEKLINE gore yapilir. Esas olan birinci moddur. Dolayisiyle siz bir yapi’nin deprem hesabinda tek modlu itme yontemini kullaniyorsaniz/kullanacaksaniz birinci mod sekli binayi temsil etmek zorundadir. Yani birinci modu baz aliyorssniz , birinci mod’a ait kutle katiliminiz cok yuksek olmalidir. Ancak bu takfirde birinci moda gore deprem hessbi yapabilirsiniz. Yonetmelikte birinci moddaki minimum kutle katilimini %70 arak belirtmis. Yani binanin birinci moduna kutlenin %70′ nin katilmasi sart. Bu ne demek, binaniz cok duzgun olacak demek, burulmanin 1.4 ten kucuk olmasi demek. Eger birinci modda kutle katilim %70 ten fazla ise burulma duzensizliginiz de 1.4 den kucukse tek modlu deprem hesabini kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz sartlar agır, boyle binalari bulmak her zaman sozkonusu degil. Ozellikle bu %70 katilimi saglamak cok basit degil. Boyle bir bina buldugunuzda deprem hesabida nispeten basittir. Dolayisiyle TEK MODLU ITME YONTEMINI kullanabileceginiz binalarda TASARIM GOZETMENI GEREKMEZ.(TGUA3 GEREKMEZ)

mühendis10
Misafir13 Şubat 2020, 06:39Teşekkürler Hocam.

TORES
Misafir13 Şubat 2020, 09:11Hocam Selamlar Her mevcut yapıda ŞGT ye gerek yok diyorsunuz ama bölüm 3.5.1 in c tablosunda mevcut binaları (Yüksek ve Bys>2 olan) direk ŞGT’ye yönlendiriyor.Ben mi yanlış algılıyorum.
Hocam Selamlar Her mevcut yapıda ŞGT ye gerek yok diyorsunuz ama bölüm 3.5.1 in c tablosunda mevcut binaları (Yüksek ve Bys>2 olan) direk ŞGT’ye yönlendiriyor.Ben mi yanlış algılıyorum.
Merhaba,
Evet her mevcut yapida ŞGDT ye gerek yok. Bahsettiginiz tablolar binalarimizdaki istenen performans duzeylerini bize veriyor. Dediginiz gibi tablo 3.5.1 in c tablosu da mevcut binalari SGDT ye yonlendiriyor. Ancak bazi ozel hallerde yonetmelik birtakim kabuller yapmis. Bu kabullere uyan binalariniz varsa lokal olarak bu yapilarda basitlestirmeye gidebilirsiniz onlari uygulayabilirsiniz. Mesele betonarme kiris genisliginiz minimum 25 cm olmali diyor yonetmelik. Ancak ayni yonetmeligin 17.bolumunde birtakim sartlar vermis, deprem hesabini kolaylastirmis, ve bunlardan yararlanacaksaniz kiris genusliginiz en az 30cm olmali diyor. Yani bina cok duzenli ise acikliklar orantili ise, katlar yukseklikleri yakin ise vb ayrintili hesap yapmadan 17.bolum sartlarindan yararlanmaniz mumkun. Yani sartlara bagli. Ayni sekilde mevcut yapi analizlerinde SGDT yapin diyor, Ancak yapiniz basitse, duzensizlik yoksa, BYS niz 5 ten buyukse sadece bu tur binalarda ozel olarak DGT kullanabilirsiniz diyor, yani kisitlamalara sartlara uyarsaniz binaniz uygunsa DGT kullanabiliyorsunuz. Bahsettigimuz 3.5.1 deki tablolar genel tablolar, ozel birtakim sartlar ise ilgili bolumlerde belirtilmekte … Tablo 3.5.1 dekileri ozel sart olmaksizin kullanabilirsiniz. Ancak bolum icerisinde verilmis birtakim kolayliklari sartlariniz uygunsa, yapi ozelinde kullanabilirsiniz.
Ayni durum 17.bolum icinde gecerli.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.