  • Gönderen Alozan açık 5 Aralık 2018, 06:12

    Ahmet Bey Merhaba,

    Daha önce başka bir forum sitesinde paylaşmış olduğunuz TDY 2.11 yorumlarınızı okudum. Biz de aynı şekilde anlıyoruz bu maddeden. Fakat elimizde bir hesap raporu var ve kat döşemelerinde bulunan ekipmanların deprem yükleri bu formül vasıtasıyla ana taşıyıcı çelik sisteme aktarılmış. Ana taşıyıcının dizaynı da bu deprem kuvvetlerine göre yapılmış. Anladığımız kadarıyla ekipmanın kat döşemesine bağlantısı bu deprem kuvvetine göre tasarlanmalı. Fakat ana taşıyıcı sistem bu deprem kuvvetine göre tasarlanmamalı anladığımız kadarıyla. Bu konuda yorumlarınızı rica edebilir miyim.

    Alozan yanıtladı 7 yıl, 11 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Aralık 2018, 06:27

    Ahmet Bey Merhaba,

    Daha önce başka bir forum sitesinde paylaşmış olduğunuz TDY 2.11 yorumlarınızı okudum. Biz de aynı şekilde anlıyoruz bu maddeden. Fakat elimizde bir hesap raporu var ve kat döşemelerinde bulunan ekipmanların deprem yükleri bu formül vasıtasıyla ana taşıyıcı çelik sisteme aktarılmış. Ana taşıyıcının dizaynı da bu deprem kuvvetlerine göre yapılmış. Anladığımız kadarıyla ekipmanın kat döşemesine bağlantısı bu deprem kuvvetine göre tasarlanmalı. Fakat ana taşıyıcı sistem bu deprem kuvvetine göre tasarlanmamalı anladığımız kadarıyla. Bu konuda yorumlarınızı rica edebilir miyim.

    Merhaba

    Bahsettigimiz madde bildiginiz uzere cesitli donanimlarin(cephe, tesisat vb) deprem hesabini kapsamakta. Dolayisiyle bunlarin bina tasiyici sisteme baglantilarinda da kullanilmakta/kullanmaliyiz.

    Buldugumuz bu kuvvetler, kullandiginiz birlesim elemanlari vasitasiyle esas tasiyici sisteme iletilmekte ve bu elemanlarin stabilitesi saglanmakta. Yani bu baglanti elemanlari kuvvetleri tasiyici sisteme aktarmakta.(bu elemanlar sabitleme elemanlari ile tasiyici sisteme baglanmissa)Dolayisiyle buldugunuz bu kuvvetler ayni zamanda esas tasiyici sistemede yansitilmali.Yani esas tadiyici sistemde yuklemelerden dolayi olusan  kuvvetlere ilave ilave olarak bu kuvvetlerde dikkate alinmali…Ama doseme uzerinde bulunan elemanlar tasoyici sisteme bagli degilse sadece bunlarin agirliklarini alip deprem kuvvetine yansitmak yeterli

  • Alozan

    Misafir
    5 Aralık 2018, 07:10

    Eşdeğer deprem hesabında diğer düşey yüklerin etkisi %25’i yatay yönde etkiyor. Bu formüle göre yapıldığında ekipmanların %65 yatay yüke çıkması gerekecektir. Ekipman yüklerinin bir katta yaklaşık 150 ton mertebesinde olduğunu düşünürsek inanılmaz fark ortaya çıkmaktadır.

    Maddenin nedenini sorguladığımızda;(Kendi yorumlarımız)

    1.Örnek; Temele bağlanan 100 tonluk bir tank yapısının depremini hesapladığınızda eşdeğer deprem yöntemiyle toplam 25 ton yatay yüke göre yaptığımızı kabul edelim.

    2. Örnek; Bu tankı alıp 2 katlı bir çelik yapının 2.katına koyduğumuzu düşünürsek;

    – Tankın kendi içindeki statik hesabını TDY2.11 ile 65 ton yatay yüke göre yapıyoruz.

    – Tankın çelik tabliyeye bağlantısını 65 ton yatay yük ile oluşan etkilere göre yapıyoruz.

    – Tanktan gelen etkilerin taşıyıcı çelik sisteme aktarırken 25 ton yatay yüke göre hesap yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

    Bu 2. örnekteki gibi düşünmemizin nedeni ana taşıyıcı yapının depremdeki ters salınımından, ekipman etkilenerek depreminin artması olabilir mi? Fakat ekipmanın ana taşıyıcı çelik üzerine uyguladığı yatay yükünün artmasını gerektirecek bir durum göremiyoruz. Aşağıda resimle anlatmaya çalıştım. Bu resimdeki hareket ekipmanın bağlantı detaylarının dizayn kuvvetlerini artırır kabul ediyorum ama ana taşıyıcı çelik için bir kuvvet artışı göremiyorum.

    Sizi ikna etmeye tabiki çalışmıyorum. Fakat konuyu irdeleyip doğru bir sonuca varmaya çalışıyorum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Müsait olduğunuzda yorum yazabilirseniz sevinirim.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    5 Aralık 2018, 13:44

    Eşdeğer deprem hesabında diğer düşey yüklerin etkisi %25’i yatay yönde etkiyor. Bu formüle göre yapıldığında ekipmanların %65 yatay yüke çıkması gerekecektir. Ekipman yüklerinin bir katta yaklaşık 150 ton mertebesinde olduğunu düşünürsek inanılmaz fark ortaya çıkmaktadır.

    Maddenin nedenini sorguladığımızda;(Kendi yorumlarımız)

    1.Örnek; Temele bağlanan 100 tonluk bir tank yapısının depremini hesapladığınızda eşdeğer deprem yöntemiyle toplam 25 ton yatay yüke göre yaptığımızı kabul edelim.

    2. Örnek; Bu tankı alıp 2 katlı bir çelik yapının 2.katına koyduğumuzu düşünürsek;

    – Tankın kendi içindeki statik hesabını TDY2.11 ile 65 ton yatay yüke göre yapıyoruz.

    – Tankın çelik tabliyeye bağlantısını 65 ton yatay yük ile oluşan etkilere göre yapıyoruz.

    – Tanktan gelen etkilerin taşıyıcı çelik sisteme aktarırken 25 ton yatay yüke göre hesap yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

    Bu 2. örnekteki gibi düşünmemizin nedeni ana taşıyıcı yapının depremdeki ters salınımından, ekipman etkilenerek depreminin artması olabilir mi? Fakat ekipmanın ana taşıyıcı çelik üzerine uyguladığı yatay yükünün artmasını gerektirecek bir durum göremiyoruz. Aşağıda resimle anlatmaya çalıştım. Bu resimdeki hareket ekipmanın bağlantı detaylarının dizayn kuvvetlerini artırır kabul ediyorum ama ana taşıyıcı çelik için bir kuvvet artışı göremiyorum.

    Sizi ikna etmeye tabiki çalışmıyorum. Fakat konuyu irdeleyip doğru bir sonuca varmaya çalışıyorum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Müsait olduğunuzda yorum yazabilirseniz sevinirim.

    Merhaba

    Anlamadaginiz noktayi yazayim.

    Bir kuvvet artisi olmadiginda hemfikiriz. Ancak bir ekipmani kolona sabtlediginizi dusunun(baglanti). Bu ekipmanin atalet kuvvetini de 10 ton buldugunuzu. dusunun. Klasik hesapta ne yapiyorsunuz, bu ekipman doseme deyse agirligini kutleye katip yatay yuke ekliyordunuz.Sistemi boyle analiz ediyordunuz.Bu ekipmsndan dogacak 10 tonluk atalrt kuvvetini de tasiyici sisteme etkitiyordunuz. Dogru. Ama dimdi biraz daha ince dusunelim. Bu ekipmani kolona yada her neyse bir elrmana iki baglanti elemani ile bagladiniz. Bu baglantilarda da 10 ton deprem muvvetini yada dusey deprem kuvvetlerini kullandiniz. Peki hercek durum ne? Bu iki baglanti 5+5 tonluk bir layalet kuvveyine maruz kaldi ve ilgili elemana da bu kuvvetleri sizin bagladiginiz yerden verdi. Yani etkime noktalari farkli drgil mi? Evet toplamda ayni ama olusturdugu tesirler farkli olabilir… Eger siz kombinasyonlarda deprem hesabina  bunlari ilave ettiyseniz birde buradan cikan atalet kuvvrtini hesaba katarsaniz deger buyuk cikar. Dolayisiyle bunun icin auri kombinasyonlarda hazitmasiniz ki yada basitce elle yapmalisiniz ki ayni kuvvetleri iki kez almayin. Anlatabildim umarim.

  • Alozan

    Misafir
    6 Aralık 2018, 06:55

    Yorumlarınız için teşekkür ederim Ahmet Bey. Foruma emek vererek bizlerle uğraştığınız için teşekkürler.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi