Temel Altı Dolgu Uygulaması
Ahmet hocam merhaba;
Bir üstyapı projemizde zemin etüt çalışmalarında sondajlarda yer yer dolgu birimlere rastlanmış. Öneri olarak dolgu olan kil biriminin kaldırılarak sağlam olan kireçtaşı zemine oturtmamızı önermiş.
Öneri şu şekilde ;
“***Yapılan hesaplamalar sonucundaki elde edilen değerler ve bina yükleri birlikte değerlendirildiğinde yapılması tasarlanan binalar A Blok, B Blok ve D Blok için herhangi bir taşıma gücü sorunu yaşanmayacağı belirlenirken; C Blokiçin
bina temellerinin kontrolsüz dolgu birime oturtulmaması- kil birimin kaldırılarak daha sağlam olan kil arabantlı kireçtaşı birimlere oturtulması olası mühendislik problemlerinin önlenebilmesi için zemin iyileştirmelerinin yapılarak uygulamaya
geçilmesi gerekmektedir.”
Yapılarımızın tamamı bodrumlu o yüzden genelinde sorun yok. Yalnız bir blokta Temel alt kotu -5.00 kotunda dolgu birim ise -9.00 kotuna kadar iniyor. Biz bu aşamada dolgu zeminin sıyrılarak kırmataş ile doldurulup sıkıştırılabilir diye düşündük. Sizin bu konuda öneriniz nedir ? Dolgu yapmak uygun mudur ? Uygun ise nasıl bir yol izlenmeli dolgu cinsi, sıkıştırma yöntemi vs.Saygılarımla.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.