Gönderen Statik00 açık 25 Eylül 2023, 08:43HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR PROJEMDE SAĞLAM ZEMİN -10.00 DA VE TEK BODRUM KATIM MEVCUT İLGİLİ YERE İNEBİLMEK İÇİN İÇİ TOPRAK DOLU 6 M YÜKSEKLİĞİNDE PERDELERİM MEVCUT TÜM KOLONLAR VE PERDELER BİRBİRLERİNE PERDELER İLE BAĞLI. BU TÜR BİR STATİK KAT YAPMAK UYGUN MUDUR?
PERDE KALINLIKLARINDA 6 M YÜKSEKLİK OLACAĞI İÇİN TOPRAK TAŞIYANLARI 25 CM OLARAK VE DEVAM EDEN PERDELERİ 600/16 KURALINA UYARAK GENİŞLİK BELİRLEMEM GEREKİR Mİ ? ALT KATI RİJİT OLARAK GİRMİŞ OLUYORUZ ÇÜNKÜ.Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar- 5 Yanıtlar
HOCAM İYİ ÇALIŞMALAR PROJEMDE SAĞLAM ZEMİN -10.00 DA VE TEK BODRUM KATIM MEVCUT İLGİLİ YERE İNEBİLMEK İÇİN İÇİ TOPRAK DOLU 6 M YÜKSEKLİĞİNDE PERDELERİM MEVCUT TÜM KOLONLAR VE PERDELER BİRBİRLERİNE PERDELER İLE BAĞLI. BU TÜR BİR STATİK KAT YAPMAK UYGUN MUDUR?
PERDE KALINLIKLARINDA 6 M YÜKSEKLİK OLACAĞI İÇİN TOPRAK TAŞIYANLARI 25 CM OLARAK VE DEVAM EDEN PERDELERİ 600/16 KURALINA UYARAK GENİŞLİK BELİRLEMEM GEREKİR Mİ ? ALT KATI RİJİT OLARAK GİRMİŞ OLUYORUZ ÇÜNKÜ.Merhaba,
Evet tum dusey elemankari birbirine bagkayip dugum nojtalari olusturmussunuz, kat tanimi yapikabir. Bu perdrker sadece rijit bodrum perdekeridir ust katlara devam etmez bu yuzden 600/16 dahil genislik sartlari rijit bodtum perdeleri icin gecerli degildir, uymaniz gerekmez.

Statik00
Misafir26 Eylül 2023, 06:01BODRUM KATTA YER ALIP DEVAM EDEN PERDELER İÇİNDE AYNI ŞART GEÇERLİ DEĞİL Mİ HOCAM. 10 M Yİ 2 FARKLI DİYAFRAMDA HESABA GİRDİM VE PERDELER İLE TÜM TAŞIYICILARI BAĞLADIM.
BODRUM KATTA YER ALIP DEVAM EDEN PERDELER İÇİNDE AYNI ŞART GEÇERLİ DEĞİL Mİ HOCAM. 10 M Yİ 2 FARKLI DİYAFRAMDA HESABA GİRDİM VE PERDELER İLE TÜM TAŞIYICILARI BAĞLADIM.
Yapi boyunca devam eden perdeler, tbdy2018 deki ebat kriterlerine uymalidir. Bu kriterlerden muaf olan perdeler rijitlik veren bodrum perdeleridir.

Statik00
Misafir26 Eylül 2023, 12:08HOCAM AYNI SORUYU SORUYOR GİBİ OLUYORUM ANCAK SİZLERDEN NET BİR CEVAP ALMAK ADINA TEKRARLIYORUM.
İLGİLİ KALIP PLANI NI RESİM 1 DE VERDİM.
HESABA GİRERKENDE 6,50 DOLGUYU 2 AYRI STATİK KAT OLARAK HESABA KATTIM 1. KATTA TAMAMEN 1. RESİMDE OLDUĞU GİBİ PANELLER İLE KAPATTIM 2. KATTA İSE YA AYNI ŞEKİLDE PANELLER İLE KAPATACAĞIM YADA DIŞARIDA PANLLER İÇERİDE KİRİŞLER İLE KATI BÖLECEĞİM.
BUNA GÖRE MANTIK OLARAK BİZ ASLINDA BU PERDELERİ TUTMUŞ OLUYORUZ. PERDE SERBEST AÇIKLIĞI YOK. AYRICA ZATEN BU KURALA UYACAK OLURSAK NORMAL KATLARDA DA 3 M DE BİR KİRİŞLE TUTTUĞUMUZDAN ÖTÜRÜ PERDELERİ 25 YAPABİLİYORUZ.
ÖZETLE 3 M DE BİR 25/60 KİRİŞLER İLE PANELİ TUTUNCA H/16 YA BAKMIYORUZ ANCAK TÜM BODRUM BOYUNCA(6,50) TUTULULUK SAĞLADIĞIMIZ PERDELERDE ARADA DÖŞEME OLMADIĞI İÇİN 6,50 İÇİN TOPRAK TUTTAN PANLLER HARİCİNDE BONDRUMDA YER ALIP ÜST KATLARDA DEVAM EDEN PERDELERİ YAKLAŞIK 40 CM KALINLIĞI MI YAPMAMIZ MI GEREKİR.HOCAM AYNI SORUYU SORUYOR GİBİ OLUYORUM ANCAK SİZLERDEN NET BİR CEVAP ALMAK ADINA TEKRARLIYORUM.
İLGİLİ KALIP PLANI NI RESİM 1 DE VERDİM.
HESABA GİRERKENDE 6,50 DOLGUYU 2 AYRI STATİK KAT OLARAK HESABA KATTIM 1. KATTA TAMAMEN 1. RESİMDE OLDUĞU GİBİ PANELLER İLE KAPATTIM 2. KATTA İSE YA AYNI ŞEKİLDE PANELLER İLE KAPATACAĞIM YADA DIŞARIDA PANLLER İÇERİDE KİRİŞLER İLE KATI BÖLECEĞİM.
BUNA GÖRE MANTIK OLARAK BİZ ASLINDA BU PERDELERİ TUTMUŞ OLUYORUZ. PERDE SERBEST AÇIKLIĞI YOK. AYRICA ZATEN BU KURALA UYACAK OLURSAK NORMAL KATLARDA DA 3 M DE BİR KİRİŞLE TUTTUĞUMUZDAN ÖTÜRÜ PERDELERİ 25 YAPABİLİYORUZ.
ÖZETLE 3 M DE BİR 25/60 KİRİŞLER İLE PANELİ TUTUNCA H/16 YA BAKMIYORUZ ANCAK TÜM BODRUM BOYUNCA(6,50) TUTULULUK SAĞLADIĞIMIZ PERDELERDE ARADA DÖŞEME OLMADIĞI İÇİN 6,50 İÇİN TOPRAK TUTTAN PANLLER HARİCİNDE BONDRUMDA YER ALIP ÜST KATLARDA DEVAM EDEN PERDELERİ YAKLAŞIK 40 CM KALINLIĞI MI YAPMAMIZ MI GEREKİR.Eger RIJIT BODRUM KABULU YAPMISSANIZ DEVAM ETMEYEN PERDELER SARTLARA TABI DEGIL.