    merhaba ahmet hocam
    temel kolon filizi resimdeki gibi 40Ø+H/3 ve 40Ø gibi açılımlar ne anlama geliyor ve metre cinsine çevirebilirmiyiz.

    Bu tur  gosterimler eged  paftalarda yapilmissa yanlış, bunlar  yapilmamali.  Gorselde filiz 40 fi  uzerinede  kolon donatilarinin  ortada  ucte birlik bolumde  bindirme  yapilnasi icin kolon yuksekligi H degerinin 1/3  unun(H/3)  ilave edilecegi  belirtilmeye calisilmis. Boyle tip cizimler  olmaz. Projeyi yapan hesaplayip  bunu yazmali. Ana bu egitim icin hazirlanmis  gorsel ise diyecek bir seyim yok.  Uygulama projelerinde  boyle acilim  olmaz, olursa da  direkt muellife  iade  edilmeli.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.