    Hocam merhaba,

    Yapmış olduğum proje ile ilgili yetkili yapı denetim denetçisi tarafından revize talep edildi.
    Projedeki temel kiriş ölçüsü 40/200 dür.Yapı denetim TBDY Madde 7.4.1 uyarınca; ‘kiriş yüksekliği kiriş
    gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmayacaktır.’notunu düşerek temel kirişinin kesitini büyütmemi istedi.Kısa kenarın minimum 55 olması yönünde talepte bulundu.
    Temel kirişlerinde bu maddeyi uygulamamız gerekir mi?

    Gizem T. yanıtladı 1 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Aralık 2024, 12:20

    Hocam merhaba,

    Yapmış olduğum proje ile ilgili yetkili yapı denetim denetçisi tarafından revize talep edildi.
    Projedeki temel kiriş ölçüsü 40/200 dür.Yapı denetim TBDY Madde 7.4.1 uyarınca; ‘kiriş yüksekliği kiriş
    gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmayacaktır.’notunu düşerek temel kirişinin kesitini büyütmemi istedi.Kısa kenarın minimum 55 olması yönünde talepte bulundu.
    Temel kirişlerinde bu maddeyi uygulamamız gerekir mi?

    izleyiniz…

    Yuksek kirislerin calısma prensibi farklidur, 3,5 kuralina uyunuz.

  • Gizem T.

    Misafir
    20 Aralık 2024, 13:06

    Hocam videonuzda temel kirişleri için H≥3d kabulü ile çözüm yapılmış.(d radye döşeme kalınlığı)
    İlgili maddede kirişler için H≤3.5b çözümüne ulaşıyoruz.(b kiriş gövde genişliği)

    Kabul  H≥3d  olduğu takdirde benim yaptığım model 40/200 temel kirişinde radye döşeme kalınlığımda 40 cm ,kirişler radye döşemeye göre daha rijit olmuş oluyor.

    Fakat süneklilik ile ilgili çözüm istiyorlar,bu kabul ile rijitliği sağlamış oluyoruz.
    Çözüm için nasıl bir yol izlemeliyim?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Aralık 2024, 13:42

    Hocam videonuzda temel kirişleri için H≥3d kabulü ile çözüm yapılmış.(d radye döşeme kalınlığı)
    İlgili maddede kirişler için H≤3.5b çözümüne ulaşıyoruz.(b kiriş gövde genişliği)

    Kabul  H≥3d  olduğu takdirde benim yaptığım model 40/200 temel kirişinde radye döşeme kalınlığımda 40 cm ,kirişler radye döşemeye göre daha rijit olmuş oluyor.

    Fakat süneklilik ile ilgili çözüm istiyorlar,bu kabul ile rijitliği sağlamış oluyoruz.
    Çözüm için nasıl bir yol izlemeliyim?

    Temel kirislerinin  suneklikle ilgisi yok.  Temel kirislerinde suneklik olmaz.  Eger  kirIs yuksekligi genisligin 3,5 katindan fazla ise  YUKSEK KURIS SINIFINA GIRER VE HESAP TARZI FARKLIDIR.

  • Gizem T.

    Misafir
    20 Aralık 2024, 14:26

    Hocam burada kullanacağımız hesap yöntemi nasıl olmalıdır.Bilgilendirirseniz çok sevinirim

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Aralık 2024, 16:39

    Hocam burada kullanacağımız hesap yöntemi nasıl olmalıdır.Bilgilendirirseniz çok sevinirim

    TS500 MAdde 8.5 te yuksrklik/aciklik orani 5  ustunde olan yuksek kirislerin tasarimi aciklannaktadir. Sizin kullandiginiz ve yuksekligi enine gore cok fazla okan kuris tasariminizda  madde  8.5 kullanabilirsiniz.

  • Gizem T.

    Misafir
    20 Aralık 2024, 17:53

    Teşekkür ediyorum hocam vaktinizi ayırdığınız için,çok sağolun