HOCAM PROJELERDE TEMELLERDE BAZEN UYGULANABİLİRLİĞİ ZOR ARALIKTA BOĞAZ ETRİYELERİ VERİLDİĞİ İLE KARŞILAŞIYORUZ, TEMEL KOLON BİRLEŞİM BÖLGELERİNDE. TEMEL KOLON BİRLEŞİMLERİNDEKİ BU UYGULAMA YÖNETMESEL BİR ŞART MI YOKSA STATİK OLARAK ÖNEM ARZ ETMEKTE Mİ ? SÜNEKLİLİĞİ YÜKSEK YAPI AMACIYLA ÖZELLİKLE ETRİYELERİN KONTROLÜNDE EKSTRA ÖZEN GÖSTERİYORUZ FAKAT BU TEMEL BİRLEŞİMLERİNDEKİ ETRİYELERİN SÜNEKLİLİĞE KATKISI VAR MI? ADED OLARAK İNİSİYATİF ALINABİLİR Mİ UYGULAMA ZORLUĞU İLE KARŞILAŞILDIĞINDA.
Merhaba,
Tbdy2018 madde 7.4.3.1 şöyle der:
“……..Bu donatilar(etriyeler) temelin icinde kolonun minimum boyutundan kücük olmayan bir bir yukseklik boyunca devam ettirilecektir….”
Yani 30/50 bir kolonunuz var, alt ve ust sıklastirma bolgenizde etriye araliginiz 10cm diyelim. Altta ve ustte buna uydunuz. Sonra kolonun temel icindeki kismina geldiniz. Kolonunuzun minimum boyutu nedir? 30cm. Demekii temelin icinde 30cm derinlige kadar , 10cm sıklastirmaya devam edeceksiniz, yani 3 adet daha etriyeyi temel icine koyacaksiniz. Tam temin yukaridan basladigi yerden 30 cm derinlige kadar, tabana inmeniz gerekmez. Yonetmelik bunu diyor.
Temelde suneklikten bahsedilmez, bu daha ziyade kolonun temelin hemen ust kisminda kesmeden zarar gormesini engellemeye yoneliktir.