    Tarafından gönderildi Sadettin YOLAÇAN üzerinde 20 Mart 2025, 17:27'de

    Hocam merhabalar. Resimlerdeki gibi bir proje hazırlıyorum. Yapıyı dilatasyonla iki parçaya ayırdık. Yalnız temelde bazı noktalarda Temel taban basıncı genelinden daha yüksek. Bina bitişik nizamlı. Tasarımda mı değişiklik yapmalıyım, ya da alınabilecek farklı bir önlem var mıdır?

    Teşekkürler iyi çalışmalar.

    Sadettin YOLAÇAN cevap verdi 10 ay, 1 hafta önce 2 Üyeler · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    21 Mart 2025, 22:36'de

    Binayi dilatasyonla ayirmaniz iyi ve gerekli.

    Size genel bir kac öneride bulunayim, bu ve diger projeleriniz icin.

    Oncelikle kirisdiz temel sectiginizi dusundum. Zemin ve temel etudunu kontrol ediniz zemin sinifi ve tasima gucu spt ve c ve Vs kayma dalgasi hizkarina gore fogru vetilmismi. Bunu TBDY2018 16.bolumdeki zemin sinif tablosuna gore kontrol ediniz.

    1…Herhangi bir kenarda bosluk varsa burayi temel ile doldurunuz.

    2…Radye temelde meshleri cok kucuk tutmayiniz, 50cm, 60cm 70cm mesh genisligi tutabilirsiniz, temeli biraz kalinlastiriniz.

    3…Temel hesabini cok degiskenli winkleere gore yada etkilesimli winklere gore yapiniz. Ko katsayilarinizda merkez icin 1k, yanindaki bolge icin 1,5k ve kenar bolgeler icinde 2k olabilir. Diger yaxilimda da etkilesimli winkler kullanabilirsiniz.

    4…Bu modelden sonra eger 1,4G+1,6Q yuklemesinde zemin tasima gucu aşılmış ise yapilacak bir sey yok, ya daha derine ineceksiniz, ya kazikli temel kullanacaksiniz yada zemin iyilestirme yapacaksiniz

    5… tasima gucunun asildigi degerler depremli kombinasyonlardaysa bunlar genelde uc bolgelerdedir ve toplam mesh sayisinin %5 i gibi bir miktardan az ise sorun teskil etmez cunku meshler arasinda bir yardimlasma vardir ve tolere edilir. Ancak yukaridada belirttigim uzere 1,4G+1,6Q yuklemesinde hicbir meshte sınir zemin tasima gücu degeri asilmamalidir, buna dikkat ediniz.

    6. Tum bunlardan donra depremli kombinadyonlards ds %5 mesh sayisindan fazla bolimde tasima gucu asilmissa zemin bina yukunu kurtarmiyor anlami cikar. Derine inebilirsiniz kaxikli temel kullanabilirsiniz, zemin iyilestirme yaoabilirsiniz.

  • Sadettin YOLAÇAN

    Üye
    22 Mart 2025, 00:02'de

    Hocam kıymetli cevabınız için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

Yanıtlamak için giriş yapın.