    Gönderen Leaf açık 10 Aralık 2018, 11:43

    Merhaba Hocam
    Temel üzeri 1m dolgu olan bir projede rijit bodrum kat yüksekliği 3.70m.Dolayısı ile bu projedeki taşıyıcı perdelerin o kattaki uzunluğu temel üst kotundan itibaren 470 cm olmakta
    yönetmelik 3.6.2.1’de belirtildiği üzere
    ….perde uç bölgelerindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/15’inden ve 200 mm’den az olmayacaktır maddesi gereğince perdenin minimum kalınlığı 470cm/15 cm mi olmalıdır?

    Leaf yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 4 Yanıtlar
  • 4 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    10 Aralık 2018, 13:22

    Merhaba Hocam
    Temel üzeri 1m dolgu olan bir projede rijit bodrum kat yüksekliği 3.70m.Dolayısı ile bu projedeki taşıyıcı perdelerin o kattaki uzunluğu temel üst kotundan itibaren 470 cm olmakta
    yönetmelik 3.6.2.1’de belirtildiği üzere
    ….perde uç bölgelerindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/15’inden ve 200 mm’den az olmayacaktır maddesi gereğince perdenin minimum kalınlığı 470cm/15 cm mi olmalıdır?

    Merhaba

    Eger bahsettiginiz perde sadece bodrumda ise yani ust katlara devam etmiyorsa, L/15 de dahil hic bir sarta uymak zorunda degilsiniz istediginiz ebatta yapabilirsiniz. Ama bu perde catiya kadar cikiyorsa ve Hw/lw>2 ise(Hw=perdenin catiya kadar olan toplam yuksekligi, lw perde plan boyu) bu perdelerde bahsettiginiz olculerde Yani kat yuksekliginin 1/15  i kalinliginda uc bolgesi ayarlamak zorundasiniz. Bu yonetmelikte  ve 2018 yonetmeliginde tum sartlar bodrumdan baslayip bina catisina dek giden perdeleri kapsar, sadece bodrum kata cevreleyen rijitlik verici perdeleri kapsamaz…

  • Leaf

    Misafir
    10 Aralık 2018, 13:51

    Hocam öncelikle Çok Teşekkürler

    Bahsettiğim perdeler çatıya kadar uzanan perdeler
    Yalnız projede bodrum kat yüksekliği 3.70 fakat temel üzerinde 1 m dolgu olduğu için bu perdelerin temel üstü kotundan itibaren yüksekliği 4.70 m olmakta

    Bu perdelerin kalınlığını belirlemede 370/15 mi yoksa perdelerin o kattaki uzunluğu olan 470/15 mi esas alınmalıdır?

    Teşekkürler

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    10 Aralık 2018, 14:42

    Hocam öncelikle Çok Teşekkürler

    Bahsettiğim perdeler çatıya kadar uzanan perdeler
    Yalnız projede bodrum kat yüksekliği 3.70 fakat temel üzerinde 1 m dolgu olduğu için bu perdelerin temel üstü kotundan itibaren yüksekliği 4.70 m olmakta

    Bu perdelerin kalınlığını belirlemede 370/15 mi yoksa perdelerin o kattaki uzunluğu olan 470/15 mi esas alınmalıdır?

    Teşekkürler

    Bahsettiginiz kisimda perdeler mesnetlenmemis durumda. Dolgu mesnet gorevi gormez. Dolayisoyle 470/15 almalisiniz.

  • Leaf

    Misafir
    11 Aralık 2018, 05:46

    Çok teşekkür ederim hocam.